《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[其他] 氧压机防爆墙问题

zbdsw 发表于 2013-9-13 08:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
3555 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
各位好: 4 t! U5 S6 i* x1 m
       氧压机一层、二层防爆墙的制作,有没有什么要求或规范啊?
3 ?' [1 I2 H: _/ ]) f# C4 D0 I      我们目前氧压机一层是准备砌2米的砖墙,然后上面制作圈梁,与二层楼板浇筑到一起。* o& m+ H3 [# i; j% X8 a
      二层防爆墙准备用钢板围起来。
7 c( k  Y. d+ ]" c" T1 }     不知道是不是有问题?
& @1 c7 e7 E5 L- R- a0 [+ l- a     我看好多地方都是一层防爆墙全用混凝土浇筑,二层有用砖砌的,也有彩钢板房的,还有钢板围起来的,究竟采用哪种?
全部回复(5)
0 r5 t1 e6 S7 A6 H! ~* O9 l
1.《氧气站设计规范》GB 50030  第5.0.9条灌瓶台应设置高度不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。
$ u9 q/ d. T1 a  B5 D- O  }4 D2.《氢气站设计规范》GB 50177  第7.0.9条氢气灌瓶间内,应设置高度不低于2 m的防护墙。& C% j3 v) Q  _, P. Q% B
3. 《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264 第6.1.5条氧气充装站的实瓶区与空瓶区之间必须设置防爆墙,其厚度不应小于120mm,高度不应低于2OOO mm,材料应为钢筋混凝土或其他不燃的强度不低于钢筋混凝土的材料。
0 {# o7 J' I. Z- \) ]4.《氧气及相关气体安全技术规程》GB16912 第4.6.5条灌装站房充装台应设高不低于2 m,厚不小于200mm的钢筋混凝土防护墙。
% y/ m* @* z7 z/ e* z5.《氧气安全规程》冶安环字第856号文颁发)第3.4.1条a.氧气充瓶间充装台应设高不小于2 m的钢筋混凝土防护墙。 % h5 z+ S& [2 I2 f" r2 W
     按照规范做就行。
2013-9-13 08:20:58
回复 0
杭氧一般设计一楼叫防火墙,一般为混凝土结构加砖墙,二楼为隔声罩,不具有防火防爆左右,楼上说的是氧气瓶充装站的要求。
- y8 D$ R& g# s# x( Y1 U
2013-9-13 08:21:24
回复 0

: }/ n+ Q, H& x" ]! O氧压机都是燃烧烧没的,没听说过有爆炸的,液氧泵要求有防爆墙,存在爆炸可能
2013-9-13 08:22:23
回复 0
应该是叫防火墙。有砖砌的,没有问题的。
2013-9-13 14:28:35
回复 0
对根据国标建就行了
2013-9-15 11:06:26
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn