制氧工问答上是这样说的- i$ F1 t- h# v( Z
692.使用液氧贮槽时应注意哪些问题?/ u, {* O: P" y5 j) V
答:液氧贮槽与气氧贮罐不同之处是:随液氧的蒸发,槽内乙炔的浓度有可能提高;液氧自然蒸发会使槽内的压力升高;槽内排出的液氧或气体的温度均很低。因此,在使用维护时,要严格遵JB6898-1997《低温液体贮运设备使用安全规则》,还应注意下列事项:
) M& m# v" \. e# c$ m, H1 {1)贮槽安装场所应有良好的通风,一般宜安装在室外,四周有栅栏,5m内不得有明火、可燃易爆物及低洼处;
+ }' g, q3 O9 W1 F# u2)贮槽必须有导除静电的接地装置和防雷击装置。防静电接地电阻不大于10Ω;防雷击装置最大冲击电阻为30Ω,并至少每年检测一次;1 ~! t# y9 `, ?) y3 E4 @/ B
3)贮槽的充满率不得大于95%,严禁过量充装;6 ?" \' U* l8 A
4)压力表严禁油,并定期校验;安全阀必须是不锈钢或铜制,定期校验,严格去油; L" O) U" {5 H! Z" T/ Q+ f
5)当设备上阀门、仪表、管道等冻结时,应用70~80℃的氮气、空气或热水解冻,严禁明火加热;
! i+ t: r* {# E( S/ @, E2 d( ~0 v6)贮槽内有液体时,禁止动火修理,必须加温至常温才能修理;2 e/ c' a5 J8 d# h d& ^
7)操作人员要经专业培训,并考试合格才能上岗。不得穿戴有油污或有静电效应的化纤服装,不得穿带钉子的鞋子。操作中启闭阀门要缓慢。停用时增压阀要关严;
/ e9 L x$ U( }. s' F4 l! j8)定期(例如15天)分析液氧中的乙炔浓度,其浓度控制在0.1×10-6以下,否则应排放液氧;- z, |+ _2 F) |0 U* `
9)液氧密闭贮存时,必须有人监视压力,不得超压; A$ b: O. `: v/ k- C6 [& }( M, B
10)液氧不允许溅到无保护的皮肤上,以免发生严重冻伤;0 a" B- D' G5 e) U% M! ?5 M: s( ^
11)当贮槽已经排空液体,又不能马上进行加热时,必须立即关闭全部阀门。因为槽内温度很低,湿空气会通过相连的管道侵入内部,造成结冰堵塞管道的事故。
3 T( I$ m' d& Q |