      我们单位 螺杆机--缓冲罐--油水过滤器--冷干机--过滤器--缓冲罐--变压式吸附器    - {( D" N# a1 u) j  F
大概从6月份左右,从冷干机到吸附器的管路上挂满了露珠,是空气潮湿,制冷
; a9 d3 B- V, M效果好么?现在管路上全是锈迹,如何解决?望各位大侠帮帮忙~
全部回复(3)
官道上挂水珠,说明管道里面温度低,外界温度高湿度大的空气接触低温管道,大气中的水分达到饱和析出。   做个保温就好了
2013-7-13 13:17:36
回复 0
积极参与,共同提高
2013-7-17 16:29:59
回复 0
现在又出现新的问题,冷干机冷媒高压,逐渐升高,达到2.4mpa左右,自停,显示高压保护,目前冷却水检查完毕没有发现异常,平均3个小时左右停一次,
2013-7-22 20:39:43
回复 0