  水膜式加热器是蒸汽水直接加热设备。进汽压力P=0.05MPa0.5MPa,就是0.02MPa0.05MPa的蒸汽也能正常使用,出水温度t[100e。蒸汽由下而上、采暖回水由上而下,在水膜上充分接触而达到换热的目的。结构:结构。水膜式加热器是由加热头和水箱组成。) ~4 ~9 S3 W! ~# L+ d

1 d: Y4 Q: J, L( C2 i" C2 \  加热头又由喷嘴、溅水盘、芯管、换热面同心圆筒、进汽弯管、进汽室组成。水箱上装有水封溢流管。喷嘴出口水流速度应为5mPs6mPs,收缩角一般为22b8b。芯管为钢管,因溅水盘在芯管顶端,而溅水盘尺寸不能太小,所以芯管直径dD108.换热面用厚度为2mm3mm钢板制成的多层立式同心圆筒,圆筒之间净距为20mm30mm,换热面高度为500mm2000mm.水箱用钢板制成的卧式容器或用钢筋混凝土制成的立式容器。水箱内应保持不小于5kPa6kPa的蒸汽压力,防止空气吸入。如果加热头内存有空气,传热系数将降低10倍。
' H4 m0 ~2 C8 B( G  l% u5 V$ Q  z( t( S* X
  优点1)加热蒸汽可用压力较低的废汽。2)因为是汽)水直接加热器,所以采循环水可以是软水,也可以是生水,如果加热软水时,水温可加热到105e,除氧效果可达0.1gPl.如加热生水时,加热水温一般控制在70e75e,水温再高时,会使系统结垢。
; @* `1 R- w6 s; x& E4 _5 ~- Q1 y' E. h% N  d" e4 @8 o( [7 U
  3)传热系数大,约为表面式加热器的10倍,而金属消耗量为表面式加热器的1P20以下,所以造价极低。4)结构简单,制造容易,基本不用维修。5)也可作洗澡水的加热设备。6)噪声小(比其它直接加热器噪声小得多)。9 N5 r+ z" F' P& U% n
& W& m. K. i- K( z3 r& [3 K
  缺点1)占地面积大,设备高,所以一般大型的只能设在室外,小型的可设在室内也可设在室外。2)只能用于开式采暖系统。3)加热生水时,水温不能加的太高。$ }5 X" }& P# X! I* a
1 l5 U1 k9 o* {% ~  k! M
  结语水膜式汽-水直接加热器是我们独创的节能产品,在太钢的宿舍区、厂区先后共使用了七台,最早的一台从1987年使用到现在,没有发生问题,也从未检修过,很受用户青睐,特别是压力、温度极低的工业废汽和无软水的地方,使用该加热器供热能够得到很高的经济效益。