自洁式过滤器滤筒如果脏了反吹程序和反吹气的声音是不是和平常不一样了?造成自洁式过滤器故障的因素有哪些?(除了设备问题)
发表于 2011-4-21 10:30:14 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

好多空分厂那个反吹就根本没用过,到一定时候直接换滤纸。但是正常工作是要保证滤阻不能大于一个数值,否则会影响空压机进口压力。
发表于 2011-4-21 15:03:50 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

除了机械仪电故障无法正常反吹外,就是阻力变大了吧,可以拆下几个检查下。把滤筒堵塞不严重的可以用高压干燥气吹下在用,严重就换了。再有就是气候环境影响了,空气湿度较大时引起阻力增大。这时要注意你的空压机复合了。
发表于 2011-4-21 19:37:25 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

除了设备原因,正常情况下也就是楼上所说的湿度和雨雪天气影响比较大,在这种情况下很容易出现阻力极具增加,吸气量减少,空压机负荷降低。所以在本身阻力较大的情况下,雨雪天气尤其要注意。
发表于 2011-4-22 00:11:00 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

空压机入口有压差报警,如果此值偏高,就要去检查下滤筒,值得注意的是反吹气压力和切换时间我们要合理控制
发表于 2011-4-22 04:44:35 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

通常除了机械仪电故障无法正常反吹外,就是阻力变大了吧,可以拆下几个检查下,检查阻力可以看滤筒的干净程度,如果脏就需要更换在就是天气的变化也能影响阻力的变化,还有风向,空分在建厂期间应该也注意空分的位置。
发表于 2011-4-22 09:18:10 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

回复 6# lian858   反吹气是该注意的。我们这还从增压机后接的管。8,9BAR了。
发表于 2011-4-22 13:51:45 | 显示全部楼层

RE:关于自洁式过滤器

仪电问题、设备问题、等;再就是工作环境,如南方多雨,北方多沙尘天气等;反吹效果一般都不是很好,要么定期更换,要么定期拆下来人工清理(用空气吹等);
发表于 2019-8-25 10:55:31 | 显示全部楼层
楼主辛苦   学习一下
发表于 2019-9-4 15:59:27 | 显示全部楼层
亲身经历一个项目,压差达到了5kPa,最后查询结果崩溃:变送器量程有问题,实际压差100Pa,DCS显示5kPa。
. Z- b& S! `2 i/ Y" P+ P. H( f& ^空气质量、反吹压力、程控设计(压差控制、时序控制、人工控制)、压差值选取、反吹时间间隔选取等。; p4 d: a' E9 Y1 ^8 V, P2 J
现在很多都用静态的了,我看还挺不错。