空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 2393|回复: 10

防冻保温

[复制链接]
发表于 2011-4-21 06:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
对于从事化工生产的企业来说,冬季设备的防冻保温工作尤为重要,请各位谈一谈,你们那里是怎样进行防冻保温工作的?
发表于 2011-4-21 09:51:04 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

我们一般是用电伴热保温,无电源的地方用矿渣棉保温。对水冷却器采取停车后排尽冷却水,定时巡检,倒淋排水。
发表于 2011-4-21 13:06:29 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

空分防冻相对容易些,主要是有水的地方,重点在水液位,多套设备考虑不流通的水及关闭不严的阀门造成的串水。
发表于 2011-4-21 16:21:54 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

防冻保温确实很重要,我们空分相对比较容易。虽然我们提前做了准备,但不久前还是发生了,2008年12月22日晚,空气出空冷塔的测压点的导压管冻了,这件事说明我们千万不能大意。我们的保温措施是:1、压缩机厂房内门窗关好,而且挂棉帘。2、所有备用压缩机的冷却水保持稍微长开,并每班盘车一次。3、所有备用泵内的积水排净,要求每天排一次。4、所有水路现场仪表特别是压力表根部用保温棉保温,空冷塔、水冷塔的现场和远传液位计也用保温棉保温。
发表于 2011-4-21 19:37:19 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

我们这里外管廊采用的是电伴热,界区内采用的是玻璃岩棉 0.6MM的铁皮保温。
发表于 2011-4-21 22:52:44 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

我们一般冷料线都采用蒸汽伴热保温,对水冷却器.换热器.采取停车后排尽水.氮气吹净,停用的泵.压缩机.水放净氮气吹净.保正OK
发表于 2011-4-22 02:08:09 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

我们这也差不多,停用的设备放净水,室外在用的也采取岩棉或简易麻袋临时保温;膜处理设备加盖电热毯子,管道采用蒸汽或电伴热都有的!!
发表于 2011-4-22 05:23:34 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

对于备用设备的冷却器、水泵等打开排污阀,保特线性排水即可,空冷塔等液位取压管采用石棉保温外加蒸汽伴热。
发表于 2011-4-22 08:38:59 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

冬季防冻要点冬季运行主要考虑,如何防止由于周围的低温环境造成设备和管道发生冻胀,而使生产中断和调节装置失灵,为此要考虑到以下几点:  1、在必要的地方安装上仪表的保温箱。  2、弄清管线的死点,采取措施防止冻裂。  3、利用保温材料加强装置保温。  4、仔细检查设备运行情况,防止管道和设备内结冰,在有可能结冰地方采取措施。  5、严防设备、管道泄漏,一般在泄漏处容易结冰,影响开车正常进行。  6、当停车或事故时,只要整个装置还未完全被切断,水还没有完全从系统排出,就必须保持蒸汽的供给。  7、有些没有伴热的管线,可能在停车时结冰,因此必须在停车后半小时内排出所有的液体和水,但要注意有毒液体的排放。  8、当周围空气处于零度以下时,在装置开动时,设备和管道的加热应每小时增加25℃,此时通向设备入口和出口的温差不应超过100℃  9、当装置开车加压时,一定要缓慢提压,第一小时可加压到0.25倍工作压力,以后每15min增加0.25倍的工作压力,切不可加压太快。
发表于 2011-4-22 11:54:25 | 显示全部楼层

RE:防冻保温

有水且不流动的地方 气温零下了加保温也不行要保温加电或电伴热每班定时巡检 检查伴热工作情况  冷端阀门亦如此
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-22 02:13 , Processed in 0.097617 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表