《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 0

[话题讨论] 空冷系统低温垢

神父 发表于 2013-6-15 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3072 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 神父 于 2013-6-15 11:21 编辑
5 Q5 w2 R6 F5 a
) g& z1 U3 O6 _4 s 213535qqq0y5ht45qq7zh4.jpg
2 a, U8 }  E3 d% r6#空冷塔低温水喷淋管结垢 , Y! }7 d4 D0 s2 B
213506p7dbvqdoqtotk7rq.jpg
8 h8 P4 l, D4 [% {( \& X9 V
- B9 _4 x' Z$ [3 [/ i5 p! M. W上海某公司在我厂进行水处理半年多先后多台次出现低温垢。
, b  l; A/ v! d- k1 \" u- E

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
小芸 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(5)
2135319nn9b9qzvn9zqp39.jpg
% A! r# H% s% z6 f, B" v 2135182pmm2pp527pmh7s7.jpg

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6 发帖奖励!

查看全部评分

2013-6-15 11:20:54
回复 0

  k( |- r1 T4 ]2 S- q: r水质处理时的药剂选择问题。谢谢楼主分享图片。

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6

查看全部评分

2013-6-15 11:22:26
回复 0
感兴趣的朋友可以参考一下这篇论文:[空分论文] 制氧循环水系统低温结垢研究及水处理技术应用
* i( b4 p7 @7 N* D; e! \【关键词】预冷系统 空冷塔 水冷塔 低温结垢 ' ~9 u: u( S( B; T
【摘要】针对制氧厂循环水系统出现的低温结垢问题,采用合理的水处理药剂及水质稳定技术,避免制氧循环水系统中的空冷塔、水冷塔等预冷系统关键设备发生结垢堵塞现象,实践证明所用水处理药剂及相应水处理技术效果良好,可保障制氧循环水系统长周期安全稳定运行
0 x3 G& t- @% D3 S; Ihttp://bbs.kongfen.cc/thread-2957-1-1.html  i& t. V7 V0 L- k

. H9 T0 M9 l8 j5 a& q
2013-6-15 11:23:53
回复 0
积极参与,共同提高
2013-6-17 01:10:33
回复 0
; [, E; G: z2 `& Y3 s) e
想请问楼主一些工况细节:4 z; c( k/ c/ `2 o6 K
1、水源:该管道里的水也是来自循环冷却水吗?7 z" x; L+ i- C# i0 ^; g% K: W( M7 H# U# ^
2、循环冷却水里的阻垢剂:是不是专为冷端结垢场合使用的阻垢剂?) B7 ?$ ]1 b' }! _
3、垢质:化验垢质了吗?是碳酸钙吗?* ~* W  `$ [6 k
4、结垢速度:多长时间能结出图中的垢?
2017-4-19 09:53:25
回复 0