《第二届气体行业人才招聘会》时间:2025年6月18-20日 地点:杭州大会展中心 报名:15853394496 联系人:李先生
  • 0

[话题讨论] 空冷系统低温垢

神父 发表于 2013-6-15 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
2835 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 神父 于 2013-6-15 11:21 编辑 % v; Q# F' ^8 W4 A
& c) q: u+ y, n* g6 w
213535qqq0y5ht45qq7zh4.jpg
9 c% ?5 G  ~* A, M. f& U* `6#空冷塔低温水喷淋管结垢 , }0 d; V2 v% `
213506p7dbvqdoqtotk7rq.jpg 2 Y8 M3 g2 `% T0 `! R5 y, Z& g( ]

7 t' s; D, w2 v; x, E& `5 a* |上海某公司在我厂进行水处理半年多先后多台次出现低温垢。/ ]0 K8 \& U/ t0 g: @$ M

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
小芸 + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(5)
2135319nn9b9qzvn9zqp39.jpg
# F5 d' g7 y  _0 l+ k) ~( @ 2135182pmm2pp527pmh7s7.jpg

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6 发帖奖励!

查看全部评分

2013-6-15 11:20:54
回复 0
6 F0 E2 ], Y* _
水质处理时的药剂选择问题。谢谢楼主分享图片。

评分

参与人数 1空分币 +6 收起 理由
小芸 + 6

查看全部评分

2013-6-15 11:22:26
回复 0
感兴趣的朋友可以参考一下这篇论文:[空分论文] 制氧循环水系统低温结垢研究及水处理技术应用
& g  l9 p( I9 O1 V+ N% n- a【关键词】预冷系统 空冷塔 水冷塔 低温结垢 2 x+ A& A- `  y' ^1 _
【摘要】针对制氧厂循环水系统出现的低温结垢问题,采用合理的水处理药剂及水质稳定技术,避免制氧循环水系统中的空冷塔、水冷塔等预冷系统关键设备发生结垢堵塞现象,实践证明所用水处理药剂及相应水处理技术效果良好,可保障制氧循环水系统长周期安全稳定运行
8 t8 d2 R: G( h$ W- u0 Chttp://bbs.kongfen.cc/thread-2957-1-1.html' l% D( L/ w. H- d2 X9 A* u5 a
' F% N1 Z8 H( N8 F
2013-6-15 11:23:53
回复 0
积极参与,共同提高
2013-6-17 01:10:33
回复 0
0 I, N* o8 W. Z" o0 T4 x2 R
想请问楼主一些工况细节:
/ W, J- v0 W* z& U1、水源:该管道里的水也是来自循环冷却水吗?
4 i4 K0 }1 Z( A, X% j: q" [2、循环冷却水里的阻垢剂:是不是专为冷端结垢场合使用的阻垢剂?
; P8 ~. ~: J& L9 b4 [3 V3、垢质:化验垢质了吗?是碳酸钙吗?* I6 H1 w* C2 ]; e
4、结垢速度:多长时间能结出图中的垢?
2017-4-19 09:53:25