1、低温液体槽车充装必须由专人操作,持证上岗;充装过程中,充装人员、司机及押运人员不得离开现场。
8 _: h# C9 }- L1 ^& `" m5 p: s# u2、充装现场按相关规定准备好消防器材。雷雨等不安全气象环境及周边存在动火施工作业等不安全因素时,充装人员不得进行充装。
0 o4 M3 a" U; E3 L m# X3、连接充装输液管前及充装过程中,槽车必须停稳,始终处于熄火、制动状态,轮胎下垫防滑行设施。& @% I- t' \' m' k: p
4、充装低温液体槽车前充装人员必须与制氧运行人员提前沟通,了解液位情况,适合充装时方可进行充装,避免不必要的液体浪费。1 s4 G8 N8 e7 t, M5 @: h
5、装卸充装输液管时,严禁用铁器敲打接口或管道,应用木锤或橡胶锤装卸管道;操作人员穿戴好戴棉手套等防护用品,避免皮肤接触低温液体。操作人员所戴手套严禁带有油脂。5 |7 e1 q4 V$ B2 Y( k0 n
6、液氧充装过程中必须挂接地线,严禁有机机动车辆在充装区域通过
6 s4 d2 D8 J& l9 d, Y- R1 E/ |1 B7、充装前按公司规定排放槽车内压力,进液过程中应密切监视槽车压力表确保槽车压力升高不超过0.4Mpa(液氩除外),如压力升高过大则应打开槽车排气阀及时卸压6 |5 V4 V! d) \, e/ M" f7 N3 A
8、充装过程中要随时检查接口处是否紧固、是否漏液,否则应处理完毕后再进行充装% G! n" S# R8 I: |: y& F
9、当从槽车充满指示阀内流出液体时,立即停泵或者打开充装回流阀,关闭充装出液阀,充液结束。打开槽车残液阀,放掉残液。确认无压力后方可卸下充装输液管,避免液体喷溅伤人
4 f3 x ~% ?+ `& f10、贮槽的充装率不得大于95%,严禁过量充装
4 y0 F; {# c8 X3 Y11、出现充装管路冻结时,严禁用铁锤敲打或明火加热,应用70—80oC干净无油的热空气,热氮气或温水进行融化解冻。/ B0 a' d8 b5 x* O5 u" r' v
12、充装现场车辆应排放有序,确保交通顺畅。 |