1、低温液体槽车充装必须由专人操作,持证上岗;充装过程中,充装人员、司机及押运人员不得离开现场。4 s. H$ ]" {( l; G. u$ p/ s
2、充装现场按相关规定准备好消防器材。雷雨等不安全气象环境及周边存在动火施工作业等不安全因素时,充装人员不得进行充装。
* u+ B# w6 B" Q, M# l: y* r% |' Q3、连接充装输液管前及充装过程中,槽车必须停稳,始终处于熄火、制动状态,轮胎下垫防滑行设施。" R4 x1 X7 V& h9 g# O9 O7 Q. i
4、充装低温液体槽车前充装人员必须与制氧运行人员提前沟通,了解液位情况,适合充装时方可进行充装,避免不必要的液体浪费。# [+ S( P7 N3 ], C1 l; A
5、装卸充装输液管时,严禁用铁器敲打接口或管道,应用木锤或橡胶锤装卸管道;操作人员穿戴好戴棉手套等防护用品,避免皮肤接触低温液体。操作人员所戴手套严禁带有油脂。
" x; n$ ?! l- ?6、液氧充装过程中必须挂接地线,严禁有机机动车辆在充装区域通过
# D0 g- b8 N. w& L" C7 A7、充装前按公司规定排放槽车内压力,进液过程中应密切监视槽车压力表确保槽车压力升高不超过0.4Mpa(液氩除外),如压力升高过大则应打开槽车排气阀及时卸压
7 f6 B2 C& R( h2 F, i4 x& r! m- [9 k W& H8、充装过程中要随时检查接口处是否紧固、是否漏液,否则应处理完毕后再进行充装
2 @ l' Q$ \) z0 |1 |# J( l/ n6 d2 }1 |9、当从槽车充满指示阀内流出液体时,立即停泵或者打开充装回流阀,关闭充装出液阀,充液结束。打开槽车残液阀,放掉残液。确认无压力后方可卸下充装输液管,避免液体喷溅伤人/ Q) [/ z. t* u9 L# a
10、贮槽的充装率不得大于95%,严禁过量充装
, m5 U6 V2 J8 [. }11、出现充装管路冻结时,严禁用铁锤敲打或明火加热,应用70—80oC干净无油的热空气,热氮气或温水进行融化解冻。* T. d' K; v4 k. H- n7 c3 q
12、充装现场车辆应排放有序,确保交通顺畅。 |