第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[咨询求助] 你见过这样的事故吗:输入确认错误

 
还是小心为妙,自己也少点麻烦
2013-8-6 15:20:00
回复 0
可以对输入的数值,要做限制,一次只允许输入多少,输错了无效。
2013-8-7 15:16:59
回复 0
用增减键慢慢调啊,反正是调整导叶,何必一次到位呢,这样应该就避免事故了
2013-8-8 11:05:54
回复 0
我遇过一次,幸亏反应快没有停车
2013-8-8 21:26:53
回复 0
习惯用鼠标 心急容易出错 呵呵
2013-8-9 01:41:35 来自手机
回复 0
最好用“+”或者“_”来调整阀门开度,如果要输入数字的话,一定要确认无误,然后再确认,以前见过一次空压机进口导叶输入40却错误输入4.0,然后确认的,虽然马上改为40,但是空压机导叶这样大幅度调节,是绝对不允许的!. D  S; n  p& k5 n
2013-8-9 05:33:45
回复 0
所以说空分操作不仅要胆大,还得心细!
2013-8-9 06:20:34 来自手机
回复 0
都有发生过、最后我们就改成二次确认、大家都一样!
2013-8-9 09:58:44
回复 0
est
“5-6”这种输入应该无效输入,提示输入错误,重要的应该都有再确认提示。
2013-8-9 12:12:06
回复 0
我把V2阀  搞错过  本来想输55  以下输成5了   该死工况几天才过来  
2013-8-9 17:21:42
回复 0