仪表气一般是氮气、净化空气,气源压力在0.5~0.8MPa,仪表气一般设置仪表气压缩机、净化设备、储气罐等设施,当储气罐压力降低到一定程度是仪表气压缩机自动启动补充压力,维持压力,净化装置主要用来除去气体中的机械杂质以及水。也有空分设计采用分子筛后净化空气作为仪表气源的。现在很多空分企业采用低压氮气做为仪表气源,一般采用管网基本恒压的低压氮气经过减压阀储气罐等设施送入仪表气源管网的。不论是采用净化空气或者是氮气都是要保证仪表用气源无水无油、压力基本恒定同时保证不低于0.5MPa(有些地方设0.45MPa,但是个人认为还是0.5MPa更为安全,低于这个压力很多阀门无法动作,我单位设置在0.65MPa),消耗量大或者紧急情况下时能及时补充以保证气动阀门可以正常工作。
7 e" ^( P" s' @7 U8 `空分塔用密封气一般采用常压干燥污氮气或者是低压干燥氮气减压至30~60kPa,也有更低的,一般是按照冷箱大小不同压力不同,原则上是保证冷箱内部始终保持微正压,防止含湿空气进入冷箱内部与珠光砂形成冻块压迫管道,造成管道断裂引发事故。同时通入冷箱的密封气不易过大,过大将造成冷量流失严重,塔皮结霜。一般冷箱上均设有压力表,保证冷箱上微正压即可。 |
|