去问以下设计院,感觉设计有些不合理或则画错了1.空冷塔底部的水温(假设32C)会比循环水温度高(假设22 C), 一般的设计用循环水取出这部分热量(22 -> 32 的温升), 然后回到循环冷却水塔降温.2. 冷水塔一般也用循环冷却水来做冷冻水,污氮因为含水量为0,所以可以用来制备冷冻水,而冷冻水的温度取决与相对湿度和循环水的进水温度. 进水温度越高,冷冻水温度越高3. 通常我们希望冷冻水的温度尽量的低,这样去出空冷塔的温度也会降低.(假设冷冻水温度16 C, 空冷塔出口空气温度=16 C delt T= 16 3 = 19 C, 假设温差3 C).不合理的地方:1. 加了冷冻机组, 说明冷冻水温度不够低, 如果这样就应该用循环水(22 C)来做冷冻水,而不是用水冷塔第部的热水(32 C)2. 用热水的原因可能是污氮量大,冬天冷冻水温度会太低而接宾. 但如果是这样,就没必要用冷冻机组.可能是画错了,去问一下吧 |