分子筛配置三杆阀,如三杆阀气源压力过高或过低对三杆阀的开闭有何影响?厂家要求气源压力不得超过0.55MPa,谢谢师傅们的赐教
发表于 2013-3-20 09:55:25 | 显示全部楼层
气源压力低,阀门不动作。气源压力高安全阀起跳。 保持在4.5bar就可以的。
发表于 2013-3-20 09:55:41 | 显示全部楼层
仪表气源压力低,阀门可能会不动作或动作不畅。高得话,会对阀门内部的执行元件造成伤害,缩短其使用寿命。
发表于 2013-3-20 09:56:00 | 显示全部楼层
有些三杆阀,通过限定仪表风最大压力来确保分子筛阀门在高压差的情况下不能被打开,防止损坏分子筛。5 Y6 n( }4 l2 ]& P, D9 V: O$ l. a
提高仪表风压力,一方面可能超出气缸的设计压力,另一方面也将放宽阀门高压差保护的范围。