空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1486|回复: 3

[咨询求助] 分子筛三杆阀气源压力

[复制链接]
发表于 2013-3-20 09:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
分子筛配置三杆阀,如三杆阀气源压力过高或过低对三杆阀的开闭有何影响?厂家要求气源压力不得超过0.55MPa,谢谢师傅们的赐教
发表于 2013-3-20 09:55:25 | 显示全部楼层
气源压力低,阀门不动作。气源压力高安全阀起跳。 保持在4.5bar就可以的。
发表于 2013-3-20 09:55:41 | 显示全部楼层
仪表气源压力低,阀门可能会不动作或动作不畅。高得话,会对阀门内部的执行元件造成伤害,缩短其使用寿命。
发表于 2013-3-20 09:56:00 | 显示全部楼层
有些三杆阀,通过限定仪表风最大压力来确保分子筛阀门在高压差的情况下不能被打开,防止损坏分子筛。
7 O" v+ m5 z( L6 v: a提高仪表风压力,一方面可能超出气缸的设计压力,另一方面也将放宽阀门高压差保护的范围。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 07:50 , Processed in 0.100404 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表