我公司有3000立方液氧储槽液位波动,但测量管路没有漏气,负压管没液体排出,槽子快满了,变送器内也没有积水,测量这块问题可以排除。
9 B' ]: e* J: ]6 \' D) B8 C5 C液位波动现象:
* b. Y- H6 v; }( Y1、有时候平稳但是有毛刺存在; m4 s2 s: m8 c1 {
2、有时候会出现突变;4 C) ?/ V, w8 G( I
3、有时候会出现缓慢的上升然后下降(一天一次,出现在白天);
" v9 d$ f% _; }! X5 ?$ k9 s! w分析如下' H6 n) `1 W! u
1、是否正压管太短,出槽后就接现场压力表、液位计和变送器;
1 G& z* u% U) }2、进液影响变送器的稳定(有毛刺);; b4 T ]7 \) y; M$ E( R5 `+ e
3、温差大导致缓慢上升。8 J J4 S. [* t G
4、倒槽会使液位突变
( c; o5 Y0 `: w }有经验的同行给予解决办法,在此谢过!