空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1468|回复: 2

[咨询求助] 循环水多功能水力控制阀阻力损失过高

[复制链接]
发表于 2013-2-26 22:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
大家好,我们空分生产装置水泵开起来后发现水泵出口压力为0.48Mpa,水泵流量2100m3/h,水泵出口DN400,但是出口安装了多功能水力控制阀JD745-10 ,DN600之后,管道水压减到了0.38Mpa,总体阻力损失达到了10米,水泵用电大幅增加,按照9.81x2100X10X0.88/3600=50Kw,用电损耗太厉害了,怎么会这么样?按道理这个阀门的阻力没怎么高的呀
发表于 2013-2-26 22:57:33 | 显示全部楼层
检查阀门是否匹配,阀芯是否完全提起,此外还要看看是否阻力损失在管路其他部位。8 S/ x; d' k4 Y9 M
发表于 2013-2-26 22:57:49 | 显示全部楼层

8 u- y+ k! I7 U1 C5 X, D还安装的这个阀门与压力表近不近,如果太近的话,影响测量精度的吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-22 20:12 , Processed in 0.104590 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表