空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

查看: 1533|回复: 7

[咨询求助] 冷凝水排放问题

[复制链接]
发表于 2013-2-21 00:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
我公司做仪表风系统,进干燥器前有的气液分离罐,气液分离器下面有疏水器和旁通,平时旁通一直开着(DN15的管全开)。前天巡检发现仪表风露点异常,发现气液分离罐下面出来的气不怎么带水,关阀再微开约过了30秒左右,排出大量的水。有谁能帮忙解释下吗,好聊斋啊。
发表于 2013-2-21 00:49:10 | 显示全部楼层
是不是有轻微的堵塞?
发表于 2013-2-21 00:49:29 | 显示全部楼层
这个仪表(气)风就不合格,仪表用气应该是干燥的不参加化学反应的气体,最好是干燥氮气及其惰性气体最佳。被压缩空气的水分饱和含水量与大气含水量有关。这个吹除排水阀不管你常开与否,只要不使器内积水就可以了。但是按照仪表气源的要求,应该加设硅胶吸附器除掉水分,是空气达到干燥。这样才能保证仪表用气的要求,否则水分进入仪表系统会使气源信号改变、锈蚀仪表、短路接地等问题。(供参考
发表于 2013-2-23 18:28:52 | 显示全部楼层
我们这也有专门的压缩空气供后续单位的仪表气,干燥机前刚开始也有疏水器,但是用一段时间以后就不自动疏水了,现在基本是全开状态,去掉了疏水器,但是还是在一段时间以后露点达不到要求,罐装的有氧化铝和分子筛,再生不完全,所以我们一般是到露点达不到后续要求后就更换罐中的氧化铝和分子筛。
发表于 2013-3-19 16:23:09 | 显示全部楼层
多谢指教。。。。赞一个。。。。
发表于 2013-3-19 17:04:37 | 显示全部楼层
阀门不能开的过大  过大是不能完全出水的
发表于 2013-3-19 18:45:36 | 显示全部楼层
看看就好了
发表于 2013-3-19 20:19:47 | 显示全部楼层
有条件改用纯化系统除水 或者直接用氮气吧便宜
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-11-15 09:47 , Processed in 0.093451 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表