空冷器安装结束后,残屑和焊渣还很多,想采用水冲洗的方式(比如消防用水)将其中的尘垢冲洗干净,但一时没法下手,请各位高手指点。
! |0 O. _/ Z4 Q  |, o7 u. S8 j
全部回复(5)
360
" c8 q$ W$ j/ Q+ t; `
空冷器是指什么?铝制板翅式换热器用干燥气吹就行了,水冲洗压力不好控制易冲坏翅片而且水分难以吹除,管壳式换热器水侧不如和循环水系统同步清洗,气侧在调试时人工控制吹扫。
2013-2-21 00:46:52
回复 0
还怕水分吗?正常运行时,管束内不就走的是冷凝液吗? ' y) M( ~; U8 b: Y2 ~$ e/ T. {  \4 [
我们这用的空冷器是双良的!
, G/ W! k' f, ?! P内部冷凝管采用扁平管,外部采用铝翅和空气换热!
2013-2-21 00:47:39
回复 0
你是想水冲洗哪里的焊渣  汇流管内人工清理后也没多少
2013-2-21 11:12:15
回复 0
如果是翅片式空冷器,管内焊渣和残屑还好清理,用水冲洗的方法即可,外部翅片不好清理了,翅片强度不高,只能用人工清理和0.1MPa空气进行吹除的方法同步进行,要注意保护翅片。
2013-2-22 14:59:34
回复 0
学习学习。。。。赞一个
2014-2-26 17:08:01