本帖最后由 李杰春 于 2013-2-13 11:18 编辑   i$ E* \" s; }% H
$ _+ O; i. N- i2 U  W; E
蒸汽管道冻堵事故,供大家参考,后备系统冬季还是做好热备的好。在该事故中出现的情况:
5 i0 _( i; J) o9 V2 o# T; e' y当时准备使用后备系统供气,加水通蒸汽后,打开蒸汽调节阀发现水温并没有变化,而且蒸汽管道压力也没有大的变化,后来确认为蒸汽管道及蒸汽调节阀冻堵,蒸汽管道压力变送器冻堵。打开水浴式汽化器循环水泵后发现水泵不转,后来确认为因为泵头冻堵,强行开泵导致电机烧坏。另外就是汽化器中加满的水后来离奇的都跑掉了,后来确认为底部排水排并没有关闭。1、由于关闭了蒸汽总阀,当晚气温骤降出现了蒸汽调节阀、阀前及阀后的两段管道冻堵;处理时候只得将蒸汽管道保温材料破坏掉,用软管引来换热器中的热水加热。
- |4 |- A0 `" t/ d1 g5 p! t% a8 |2、蒸汽管道压力表显示不准确,后来确认为变送器冻堵;2 _* H# W7 `4 f2 i6 W0 v/ U& p
3、水浴式汽化器循环水泵冻住,加水后未盘车即开泵,导致水泵电机烧毁;
. O  V& G5 U/ v4、加水之前关闭水浴式汽化器底部排水阀时,阀门内部已经被残存的水冻住,导致操作人员误以为关严了阀门。当时加完水之后正值中午吃饭时间,现场没有人都去吃饭了,此时蒸汽管道及蒸汽调节阀已经加热处理完毕,为了快速升温,也开大了调节阀,而后水浴式汽化器中的水温迅速上升,底部排水阀的冰块也化开,导致汽化器中的水全部流光;
5 g6 S% `3 q2 ]/ c# @0 `5 R处理完成之后,汽化器做了热备,加满水,通入蒸汽并保持一定的水温,循环泵开启,加强了冬季防冻检查。
5 N, ~0 S0 N* C2 q6 ^ IMG_0819.jpg + }# B8 c* a, {: k5 g  l( ~
IMG_0818.jpg - f/ l  I8 N! B. k9 k
IMG_0817.jpg ! k; n, ^/ r9 e5 h( y
IMG_0816.jpg ! T/ Y! ^3 h8 K( X8 J! m7 D
IMG_0815.jpg
  _, U! z4 }' R3 k( H+ R( N- k3 [" X IMG_0814.jpg
9 E* }# d3 [4 o6 q8 s IMG_0813.jpg
6 h9 |3 p( m( P2 U8 _/ s& E+ ^0 F7 Q& B- T

4 z  g( O( u- c8 @! W9 {, q* h3 H3 ]' ^* t) s; s7 p; f, _
# S' b; H7 Z, D4 W( n: [) j

& V3 N& h) P: a. {
4 k* Q' _( h- `
                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 李杰春的微博
3 a% C* x7 n2 Y  `! K; `

4 d: R' \: v* ]
& O6 R7 Z3 }8 E9 P8 e1 }
全部回复(8)
太暴力了吧?
2013-2-13 18:15:47
回复 0
2013-2-13 21:00:44
回复 0
zhangzhitao143 发表于 2013-2-13 18:15 5 [7 n6 U4 L* T" b, G1 ?5 }' `
太暴力了吧?

* v. H* t1 \$ D/ m5 O  e1 e% J0 l$ W当时手头没找到合适的工具,只有个大F扳手,就直接抡起来砸了{:soso_e120:}
2013-2-14 01:09:17
回复 0
感谢楼主分享,谢谢!
2013-2-16 17:13:06
回复 0
很是凶悍呀!!!
2013-2-17 09:26:29
回复 0
这就是典型的冬季预防工作没有做好,一到冬天就要检查所有的伴热和蒸汽管线,预防冬天结冰
2013-2-18 15:43:41
回复 0
楼主是盈德的?
2013-3-12 12:36:11
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-3-15 10:26:26
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家