[话题讨论] 蒸汽管道冻堵处理图片

李杰春 发表于 2013-2-13 11:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
4745 8

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
本帖最后由 李杰春 于 2013-2-13 11:18 编辑 ' h" e) f- ?. P8 G* W1 r
5 p7 y8 e1 ^+ o( x! G
蒸汽管道冻堵事故,供大家参考,后备系统冬季还是做好热备的好。在该事故中出现的情况:
' {7 V( ?2 r5 f$ N当时准备使用后备系统供气,加水通蒸汽后,打开蒸汽调节阀发现水温并没有变化,而且蒸汽管道压力也没有大的变化,后来确认为蒸汽管道及蒸汽调节阀冻堵,蒸汽管道压力变送器冻堵。打开水浴式汽化器循环水泵后发现水泵不转,后来确认为因为泵头冻堵,强行开泵导致电机烧坏。另外就是汽化器中加满的水后来离奇的都跑掉了,后来确认为底部排水排并没有关闭。1、由于关闭了蒸汽总阀,当晚气温骤降出现了蒸汽调节阀、阀前及阀后的两段管道冻堵;处理时候只得将蒸汽管道保温材料破坏掉,用软管引来换热器中的热水加热。- j' U8 {9 y4 Q& |6 |2 d1 E" k
2、蒸汽管道压力表显示不准确,后来确认为变送器冻堵;( g7 d1 W5 y, w6 ~4 q
3、水浴式汽化器循环水泵冻住,加水后未盘车即开泵,导致水泵电机烧毁;
3 S- x2 j; x* U. [4、加水之前关闭水浴式汽化器底部排水阀时,阀门内部已经被残存的水冻住,导致操作人员误以为关严了阀门。当时加完水之后正值中午吃饭时间,现场没有人都去吃饭了,此时蒸汽管道及蒸汽调节阀已经加热处理完毕,为了快速升温,也开大了调节阀,而后水浴式汽化器中的水温迅速上升,底部排水阀的冰块也化开,导致汽化器中的水全部流光;  d$ Y' v1 I& G7 u
处理完成之后,汽化器做了热备,加满水,通入蒸汽并保持一定的水温,循环泵开启,加强了冬季防冻检查。
+ v/ }2 R2 L  s# f IMG_0819.jpg 2 h9 P! C% Y, W4 g& r5 U
IMG_0818.jpg
" n$ m8 {+ B" \3 B3 d8 [ IMG_0817.jpg 8 m' I' z$ k+ [; E0 ^2 g
IMG_0816.jpg 8 {) r& Q  B4 z: x/ L
IMG_0815.jpg
1 L0 a! X- Y. u  [: ]# l IMG_0814.jpg ! E! t" M. H  a
IMG_0813.jpg
/ I! A7 v! ]7 C, o- o/ d% w, r  K1 [8 J) L) F. I

  D. y8 ]; A9 s( l- @; A5 v$ Y3 j3 s' ]+ F
5 T& c# d8 n: b# @) s8 O  `
8 b$ k8 M6 o; s/ g
. Q4 @4 _2 }* `1 G7 Y
                               
登录/注册后可看大图
该贴已经同步到 李杰春的微博
* ]# e+ u3 V1 U2 m7 ?. S7 K! v9 P
8 x5 @/ t' V0 G- P

  E. m- b' w; D
全部回复(8)
太暴力了吧?
2013-2-13 18:15:47
回复 0
2013-2-13 21:00:44
回复 0
zhangzhitao143 发表于 2013-2-13 18:15
" g* T; g% U' F3 n/ b9 Q太暴力了吧?

8 Y. P- G( ~, ]% ~当时手头没找到合适的工具,只有个大F扳手,就直接抡起来砸了{:soso_e120:}
2013-2-14 01:09:17
回复 0
感谢楼主分享,谢谢!
2013-2-16 17:13:06
回复 0
很是凶悍呀!!!
2013-2-17 09:26:29
回复 0
这就是典型的冬季预防工作没有做好,一到冬天就要检查所有的伴热和蒸汽管线,预防冬天结冰
2013-2-18 15:43:41
回复 0
楼主是盈德的?
2013-3-12 12:36:11
回复 0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2013-3-15 10:26:26
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn