电磁阀的主要作用有3种。
5 O. \; m3 k4 g) \- H# x$ }! K1 u第一如楼上几位所说的,主要用于阀门的快速关闭或打开,这些阀门都是工艺上有一个共性的要求---快速打开或关闭。如果工艺上要求阀门在短时间内关闭或打开一般均使用电磁阀快速切断气源管路并将阀头或气缸内的气体迅速排空达到快速打开或关闭的目的。有些阀门为了更加快速的打开或关闭设置了2个甚至更多的电磁阀用于快速排气以尽可能缩短动阀门作时间。至于是打开或是关闭主要看阀门是气开阀还是气闭阀,举个例子,用于膨胀机的紧急切断阀一般是气开阀,当紧急情况下快速关闭。用于空压机的放空阀,一般为气闭阀,在压缩机喘振或紧急停车时用于快速排气阀门短时间打开。& ^4 x# g, l1 k$ p' `, |
第2种,是工艺要求设置连锁防止误动作设置电磁阀切断气源管路防止误操作将阀门打开或者关闭,这里举个例子,进口膨胀机的回流阀一般都设置这样一个连锁,回流阀的电磁阀在停车状态、启动过程中均强制要求回流阀的电磁阀不得电,只有在启动后回流阀的电磁阀自动得电,允许对回流阀进行操作。
0 v) k4 ]: S; _, T$ f+ Z8 o第3种,是用于阀门的关严,为了防止阀门定位器在全关后仍有部分余气(阀门定位漏气、管路排气未排净等)造成阀头或气缸不能动作到位致使阀门关闭不严,设置电磁阀排空余气,防止阀门定位器泄露的气体进入阀头或气缸内造成关闭不严。 |