我厂中下塔液位调节、粗氩冷凝计、粗氩二塔液位投自动后,阀位波动大, 但是不投自动的话,给操作带来很大大麻烦, 请问是否只有扒砂后,才能更换这些液位调节器?
全部回复(2)
首先,液位调节器是在上位做的。是一个软的东西,不是硬件。 ) U; [2 J+ d- e* L, W- y! s5 H: V
建议联系仪表工查看阀门动作情况,检查气路附件。2 e) x2 i1 E, k
第二:如果扒砂的话,要查看液位计导压管敷设情况,是不是液体在导压管中没有充分气化,或气液夹带这种现象。
2013-1-16 22:02:01
回复 0
建议联系仪表工调整阀门PID整定值,我们水冷塔开始液位调节投自动后也是波动,后来处理后就好了。7 \# D0 y8 g+ _" H- Q. q
还有就是液位计液压管在冷箱里有一个倒"U"结构,防止气液夹带。一般液位计负向都有两根引压管啊,备用的,不可能因为这么一点小事就趴砂吧,工作量也太大了晒。
2013-1-16 22:02:35
回复 0