倒换粗氩泵规程(试运版)
! \ M2 ?- n. V$ l: \一.后果因素:氧气纯度降低,氩馏份升高(严重时可能引起氮塞,影响产品外送)。7 Q( L4 H0 V2 A5 c* h
二.防范措施:提前备冷液氧泵。6 v6 c X5 K6 j* g# B O6 l" W1 g2 |
三.准备工作:氧气纯度略高些,避开分子筛切换期。
# w2 T* G' k8 S: ~, p, Z8 U四.规程(以50000为例):. d3 f# R9 w4 l% F3 B; e
1.先将备泵,预冷到可启动状态后,打开此泵的出口阀,及本泵回流阀(全开)。1 k8 V; F* m" L" \$ N( ^6 X. d
2.加载至工作频率(注意粗氩塔液面波动情况)。8 d% S. H5 d2 Q8 I% K
3.待主冷液面,粗氩塔液面,稳定,氧气纯度,氩馏份无明显变化后,缓慢手动关小此泵回流阀。
; b" _4 T' U5 D4 O/ u9 h4.但粗氩液面有轻微波动时,手动开大,另一台泵的回流阀。(两阀配合,本着小开,大关的原则)
: X- [+ f, N- U5 e0 @7 I! W5 [5.操作时注意两液面,两纯度!保证液面稳定,纯度波动小的标注。直至液氮泵倒换完成!+ d% l2 E6 Q E/ W
6.如倒换失败,影响产品送出第一时间启动液氧泵,氧透回流停止外送!
% N/ \# ?9 g- U% |& f/ }" D2 I Q; F5 W- H; b* l8 { r0 J* @: |7 V