兄弟们,裸冷前冷箱内气密试验查漏,需要带安全阀吗?有要求没- C% ?7 c2 s+ k/ D6 ^0 a

2 U; w% h0 G6 A9 P7 W" Z7 g# X7 G1 ~. T; Q( j7 @
----------------------) z. H: {5 N% o& w4 X0 @
话题来源:空分之家5群 ......
全部回复(6)
我们新项目上裸冷之前查漏安全阀都带着呢。空压机都不停的,安装方带着喷壶冷箱内查一次,裸冷之后再查一次。
7 X4 `+ q3 L" }4 T- m安全阀有特检所校验。查漏时带着安全阀,并没有用盲板换下来或关闭安全阀前的截止阀
6 ^- [! k6 n9 E4 h
* u7 v# Y9 c" |! g# @3 T# o$ s--------------$ I, D- _( Z- Y
2022-6-27 22:35:24
回复 0
安全阀不能试进去,气密要打到设计压力,根据GB50235-2010进行 " t; w* O% u/ w: g

8 \3 |* Q9 f1 z9 v* H% A% \  w7 E---------------------3 _+ B# j" q- G, k' e9 K8 E
吴慧平
2022-6-27 22:36:18
回复 0
不带,安全阀要全部盲掉3 e1 i+ N: G0 F! H: Z5 r) H9 [
6 @+ e- t- G! m
--------------5 B: l' }& J$ S& }4 l
八点起床
2022-6-27 22:37:06
回复 0
冷箱内气密试压是不带的,包括不同压力等级的阀门都要割断。
2022-7-2 16:12:27
回复 0
冷箱耐压试验和气密试压都不装安全阀的
2022-7-12 15:42:58
回复 0
TST
试压分压力等级打到试验压力,不得带安全阀试压,气密是要带安全阀的
2022-7-13 09:46:48
回复 0