兄弟们,裸冷前冷箱内气密试验查漏,需要带安全阀吗?有要求没
. z6 T) R+ P2 P5 o: e" p* s8 _8 G4 x3 P$ e0 L

, Q# A' H/ w. O' p----------------------
$ F& n/ A& Q+ t* n3 V  `/ k话题来源:空分之家5群 ......
全部回复(6)
我们新项目上裸冷之前查漏安全阀都带着呢。空压机都不停的,安装方带着喷壶冷箱内查一次,裸冷之后再查一次。
4 F9 m! @. \  u4 z5 a: V7 u安全阀有特检所校验。查漏时带着安全阀,并没有用盲板换下来或关闭安全阀前的截止阀
( C$ @4 Z1 o" V; D7 `
' Y! X" Y1 Q+ g6 ], R--------------
- N  |9 J/ \. r( ~+ }) |
2022-6-27 22:35:24
回复 0
安全阀不能试进去,气密要打到设计压力,根据GB50235-2010进行
: ~; N- h* x5 p- G0 S- \% c; m, I% y% V! w7 m
---------------------
' e( M+ x9 c9 T* b6 y  p. {吴慧平
2022-6-27 22:36:18
回复 0
不带,安全阀要全部盲掉
, |. }% u7 c6 `% G8 m" d0 j# E: m9 o) |7 e& C
--------------
6 F) ~% ^: k, i  u+ g八点起床
2022-6-27 22:37:06
回复 0
冷箱内气密试压是不带的,包括不同压力等级的阀门都要割断。
2022-7-2 16:12:27
回复 0
冷箱耐压试验和气密试压都不装安全阀的
2022-7-12 15:42:58
回复 0
TST
试压分压力等级打到试验压力,不得带安全阀试压,气密是要带安全阀的
2022-7-13 09:46:48