高手来说一下:空分DCS经常调节的指标有哪些?哪些阀门需要经常动作?
发表于 2012-12-23 13:23:13 | 显示全部楼层
1.如果你们的压缩机不是恒压控制,那么在分子筛切换的时候,就要对入口导叶进行调整;
# Z6 E7 A2 p2 G' w# e& V9 {1 B2.预冷系统,一般在加减负荷时才会调整水量;
7 C! x* Q) }1 W. l- q3.分子筛都是自动的;
6 G( Y1 V2 U: m! @: h$ v- w4.主换一般负荷不变,调整不大,温差不大就行。
1 z$ c- O2 E/ d- ^) j! A& H& \5.精馏塔负荷不变,调整很少。
发表于 2012-12-23 13:23:57 | 显示全部楼层
你这个问题有点大,凡是有的阀门 都需要动作 主要看你的工况   如加减符合的操作  停开车的操作阀门   正常运行时需要微调的阀门   以及现场的手动阀门
4 S1 [, U0 s7 q! Q2 Y" k
发表于 2012-12-28 11:56:17 | 显示全部楼层
我们的目标是:开车正常后就不用操作任何一个阀门!这样我就可以回家了,哈哈哈
发表于 2012-12-28 21:38:47 | 显示全部楼层
正常运转时 空分装置需注意液氮提取阀(有贮槽的话),还需要注意氮气送出阀和放空阀