我先要明确几个问题:2 F. x1 r x C A! x( {- d
第一,是不是氧压机在开放空阀到一定开度后出现压力、阀门波动?如果放空阀全关没有问题?
5 O5 H) k; G2 q( ^$ F1 r$ ~5 z5 p第二,你的放空阀开度是指的控制器对阀的输出值还是现场阀门实际反馈回来的开度值?3 P" K/ ^3 \+ U/ a, Z7 b3 W, h# V
# \9 I3 T7 a. d& o' F! |5 Q7 C
如果是氧压机放空阀平时能关严,仅仅是在放空过程中出现波动,而且放空阀为实际反馈值波动,现场看阀门也确实在一会开一会关的话。检查以下几项:5 k4 ]7 n2 ]3 Q* e5 l9 P
1,到放空阀仪表气源压力(减压阀后压力不是总气源压力),看看压力是否偏低,在阀门允许最高压力之内,尽量提高放空阀仪表器源压力。- L6 l* Z% e2 H( I/ C# }
2,如果仪表气源压力没有问题,检查阀门与阀门定位器之间的反馈杆,看看是否有松动。" C9 t% V, L/ w) p& ?: e4 e
3,检查放空阀PID参数近期是否有人调整过,可能是PID参数调整不合适,阀门过于灵敏。 x, t8 [0 x5 A3 W# c
4,如果上面都没有问题,阀门定位器可能坏了,检查一下。2 v4 A. c7 A# b" t
5,如果是离心机的话,考虑喘振,这个是最不希望出现的,但是实际上也有可能。因为你排压高,为了减少放空量,吸入量肯定会调整到最低,这种情况实际就构成喘振的条件,排气不畅,吸入过少,导致压缩机工作在喘振区内,放喘振控制动作造成放空阀波动。
( C6 |9 S- m, [( r& G }2 u- \# `
* p% E' m, j* [' p* w. p |