氧机加装出口自动切断阀可行性方案 1 ?, A$ [; |0 }2 ]( W9 }% }
前言:公司氨部空分工段氧氮压岗位氧机三四级多次着火,着火时必须关闭出口阀与总管网切断。由于设计缺陷,出口阀均设置在四级缸旁边,给处理事故的操作工带来极大的安全威胁。为避免人员伤亡事故发生,故在氧机出口加装紧急切断阀
; E2 L( O' b: Z: y. a% [具体方案:
1 K( R2 {2 _2 Z1 f! z6 d1 Z1、在氧机四级出口阀前管道加装该阀。 D' z% J0 x# v* }, v
2、阀门要求:不锈钢,禁油氧阀,压力等级6MPa,DN90mm。
, t) Z( h8 ^' ?' F1 G4 X3、执行机构:气开式,全开全关行程,电磁阀得电通气源。
6 h9 v$ g4 Q6 X0 N3 e7 a i4、要求:联锁信号出现后,3秒紧急切断阀全关,切断机组与管网连接。 ' p! U( F6 b; @1 A) T* L6 i9 Y. y+ Q9 \
执行部门:阀体安装:化机部 控制安装:电控部 7 e' P# @! U" b5 V5 F* i$ p5 ]
配合部门:合成氨事业部空分工段 |