马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
氧机加装出口自动切断阀可行性方案 % M1 {) r9 m- N3 `, J. m7 t
前言:公司氨部空分工段氧氮压岗位氧机三四级多次着火,着火时必须关闭出口阀与总管网切断。由于设计缺陷,出口阀均设置在四级缸旁边,给处理事故的操作工带来极大的安全威胁。为避免人员伤亡事故发生,故在氧机出口加装紧急切断阀
! c; c+ ~" n f- f/ w: ]! R具体方案: $ I0 ^$ r3 K! N5 J7 ^+ m
1、在氧机四级出口阀前管道加装该阀。 ' z/ Y2 L# i* V% R
2、阀门要求:不锈钢,禁油氧阀,压力等级6MPa,DN90mm。 4 {2 F0 K1 R; u
3、执行机构:气开式,全开全关行程,电磁阀得电通气源。
' K* q" N4 C1 `) o) ~4、要求:联锁信号出现后,3秒紧急切断阀全关,切断机组与管网连接。
* y) r, \' m0 c6 d9 z执行部门:阀体安装:化机部 控制安装:电控部 - V, V: P7 U$ l* X! r/ T& n) j2 b
配合部门:合成氨事业部空分工段 |
评分
-