各位师傅:# ]6 X. n- u. Q5 v* ?: G. ?
大家好现在想和大家讨论交流一些问题,现在先介绍一下维美装置的情况我们单位是一万立方米每小时制氧量的空分装置,氮水预冷系统不带制冷机在运行过程中发现水冷塔内结构严重尤其是底部沉淀大量的淤泥,同时伴有很多的结块水垢,然后是氮气、污氮管线和循环水接触的部分也出现大量的水垢结块,最后是水冷塔的下半部的填料也出现的较多的结垢现象,今年大修我们更换了水冷塔填料、清洗了管线和喷嘴但是运行了将近三个月后,对冷冻水泵进行例行切换清洗滤网发现水垢已经将滤芯小孔堵死。现想向各位空分的前辈请教一些问题:; m1 o# x' W: k
1.在空分装置长周期运行时如何控制水垢的生成?8 ?8 H( k+ S4 p% C# G9 O; B0 s
2.水冷塔的出口温度控制在什么温度最合适、最不易结垢、又能保证装置的空气进分子筛温度?$ \4 }+ R' `7 I5 x. s5 F1 w
3.或者各位师傅还有没有更合适的方法减少结垢希望大家能交流一下!谢谢! |
|