循环水一般在温度40度以上才容易形成水垢,看你的分析,水冷塔竟然结垢了!: u: j! a5 n/ \+ |
6 z. w. n8 C# k. {& i水冷塔的温度比较低,按常理是不容易结垢的。你所叙述的,在氮气和污氮气和循环水接触的地方结垢很严重,而氮气和污氮气从塔内过来,温度比较低,这很有可能是低温结晶。
; E7 ]6 T$ J, z+ s5 n# Z- |$ H
' @( `) s$ k2 t% V& z) r; | 循环水内为了防止结垢,通常都加缓释阻垢剂和杀菌灭澡剂,当加药的量过多而补水不畅时,这些药剂在循环水中浓缩。当遇到氮气等低温介质,循环水温度过低,从而溶解度大大降低,药剂从水中析出,形成沉淀。
8 b7 X2 r4 X) n$ F. u. ^2 L' m# J1 o, }4 y) D4 V
2008年时,我车间的冷冻机流量缓慢减小,后检查空冷塔上部喷头堵塞,打开冷冻机蒸发器上回水管道,竟然发现里面厚厚一层白色垢层,而冷凝器内竟然完好,最后分析原因是循环水内药剂遇到蒸发器内的冷量结晶!: Y1 H/ D: f( a, x" G2 u
$ K; O( Q" s- m# Q4 X5 D, s' a3 @ 不知道你们的情况和我们的是否相似!仅做参考。 |