循环水一般在温度40度以上才容易形成水垢,看你的分析,水冷塔竟然结垢了!
( j+ c7 t$ b. z7 x. a
& `: r. _: O) B3 t3 k; m1 |水冷塔的温度比较低,按常理是不容易结垢的。你所叙述的,在氮气和污氮气和循环水接触的地方结垢很严重,而氮气和污氮气从塔内过来,温度比较低,这很有可能是低温结晶。
3 v1 ]. v8 D$ T+ V
9 g ^0 z' I$ ^0 p% s 循环水内为了防止结垢,通常都加缓释阻垢剂和杀菌灭澡剂,当加药的量过多而补水不畅时,这些药剂在循环水中浓缩。当遇到氮气等低温介质,循环水温度过低,从而溶解度大大降低,药剂从水中析出,形成沉淀。
: n! m$ l# k/ h7 D
2 S" w) u% U" k+ g" \4 J 2008年时,我车间的冷冻机流量缓慢减小,后检查空冷塔上部喷头堵塞,打开冷冻机蒸发器上回水管道,竟然发现里面厚厚一层白色垢层,而冷凝器内竟然完好,最后分析原因是循环水内药剂遇到蒸发器内的冷量结晶!
0 B# `, p2 y' [! T9 {
, B) g/ m3 y: }$ [' u6 x! U 不知道你们的情况和我们的是否相似!仅做参考。 |