第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

施罗德 发表于 2011-4-22 02:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3419 5

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
听说近期部分单位(石家庄金石化肥、伊东煤化工)把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求,熟悉的指教一下
全部回复(5)

RE:听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

这个好像还没有标准吧,设在防爆墙之内也是自己进行觉得的吧!
2011-4-22 04:54:25
回复 0

RE:听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

为了安全,这样设置也合理。
2011-4-22 07:30:45
回复 0

RE:听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

在国家标准《氧气和相关气体安全技术规程》GB16912中4.6.23条规定:“透平氧压机和用于输配的多级离心液氧泵,应设防护墙(罩)与周围隔离。”其作用是一旦上述设备发生着火燃烧等事故时,避免伤及操作人员。这个不是强制要求啊。视情况吧。
2011-4-22 10:07:05
回复 0

RE:听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

在国家标准《氧气和相关气体安全技术规程》GB16912中4.6.23条规定:“透平氧压机和用于输配的多级离心液氧泵,应设防护墙(罩)与周围隔离。”其作用是一旦上述设备发生着火燃烧等事故时,避免伤及操作人员这个一般情况是要的,氧压机存在较大风险
2011-4-22 12:43:25
回复 0

RE:听说部分单位把液氧泵设置在防爆墙中,是否有相关标准要求

没有强制标准, 一般氧送出和防空阀设置有防爆墙
2011-4-22 15:19:45
回复 0