我单位循环水压力为0.4Mpa,现在觉得系统冷却效果不是很好,特别是水温偏高的夏季,想着通过开大回水阀来提高部分能量。但是我觉得回水阀开大后,流量在一定范围内能够增大,但是流量增大,管径不变,那么流速一定是增加的。而沿程阻力也会增大,到一定程度,回水到凉水塔处压力降低很多,就不足以达到凉水塔喷头上了!& m, _: Y& d' Q7 X
! c9 U- y6 u1 I9 K4 m/ C- G Y) P
昨天我看了下压力表,循环水到凉水塔下,压力已经到了0.065Mpa了,仅仅够把水打到喷头上了!