发表于 2012-7-12 10:42:06
|
显示全部楼层
呵呵,我给你一些小建议,你可以考虑下,我觉得这个连锁都不是什么问题,只是你看这个问题的角度太死了。
* S. ]- [9 U8 g# p6 h6 L4 h# P& h换个角度来看,压缩机和空分有联系的连锁用用到的点无非就是那么几个,象压缩机运行信号、排气压力等吧,涉及到的控制也无非就是停压缩机、压缩机全量放空吧?涉及最多的也就是放空阀和压缩机停车连锁了。换个角度来看,我们只是要实现上面说的停机、全量放空这些功能,干嘛非得通过ITCC?举个例子,压缩机停机电机拖动的压缩机直接串一个点到电气的跳闸回路里去,如果你的连锁条件必须停机,直接发一个点就跳闸了,压缩机不就停了?全量放空也很简单,就上楼上说的改气路,其实改电路也是一样的,把放空阀上电磁阀的控制电路上串一个继电器的常闭点,空分正常他就是一条导线,放空控制什么的还是压缩机控制,空分出问题,继电器一得电,常闭点断开,放空阀失电,问题解决。同样的,从压缩机到空分就更简单了,压缩机运行取电气的高压开关柜的辅助点,一个运行信号就出来,排气压力多安装一个压力变送器解决问题。. y' {9 U, K- f! R/ ~
换个角度看这个问题,不必要非得死扣ITCC和DCS的通信,如果压缩机厂家给通信协议还好,我估计要给这个费用也不低。
+ {, @5 `% G; S* N$ E. W5 x |
|