是杭氧的机子吧!
4 y" g8 A7 o: t轴封氧气与混合气压差PdICAS3303=轴封氧气-混合气,通过V3308控制轴封氧气回流机前的量来确保轴封 氧气压力大于混合气压力;
3 b7 Q& J9 x; P$ U/ z8 k混合气与机前压力压差PdICAS3302=混合气-机前压力,通过V3309控制混合气排放,当机前压力下降时,轴 封氧气的压力也将下降,有可能发生密封氮气渗入氧压机内,造成氧气纯度被污染;# g8 R" z/ ]; v, f, c! [- A( q, u
轴封氮气与混合气压差PdICAS3304=密封氮气-混合气,通过V3312控制密封氮气的压力,既要保证轴封氧 气不漏出来,又要保证轴承盒密封氮气没有档住的润滑油不渗进去。- c* j x) |: ^7 H
你试试这样调:关V3308,开V3309,开V3312,零点五度零点五度往上开,零点五度零点五度往下关,不会出问题的。5 @# ?9 Q3 E' j) B; W8 u5 D
这是很多年前的事了,当时是烂熟,现在也记不清楚了!
& g9 _- i/ s& P1 H6 j! W+ F要不,你就和我们一样,把轴封联锁解掉,来个一了百了! |