‘我想这主要是液空的液位计密度设计不对,还有就是液空到粗氩塔2的量太大了,造成液空液位看不到而已’
A0 `- M% F* o* _7 ~9 e( a4 `' _! X( B
以前有过这样的经历:7 X: _# q- z! `! x/ p% G
当减少液空到粗氩冷凝器的量以后,氩塔不稳定。从空分调试到现在,粗氩冷凝器的液空液位都是控制在2700mm以上,氩塔才能平稳正常生产。
6 ?$ Q3 u" e+ Z! S7 Q: P1 N/ ], _9 `6 r5 z! a) Q5 B1 B
氩塔的调整,今天会再试试看结果如何。 X1 i% s: b0 m J6 D" I
8 i+ y4 H: D+ A d: n- O
再谢大家的帮助!
2 {2 m2 e& l0 }3 V, p$ `& c
) H9 @7 P7 [& X |