空冷塔出口温度高与哪些因素有关?空冷塔是填料塔,采用激冷水与循环水两级冷却,水温变化不大,但空冷塔出口温度从8℃左右升到11.5℃左右,请教是哪里出了问题??

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

全部回复(11)
散堆填料?是不是填料处理问题,进气口温度有变化么???

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 15:23:00
回复 0
可能的原因 1 Q7 z% F/ S. u# m& C) M
1.空压机排气温度高)
( Z# m$ p3 O" L8 c4 j. l. I2.水的喷淋量过小. s1 l8 I) ^" ]& Z$ V" A
3.循环水上水温度高- A' ?0 g. C. U! o- ~* F/ c
4.冷冻水温度过高* o6 X' ?% h3 f, d  d5 Y
5.空冷塔进气量大

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 15:23:39
回复 0
我也遇到过,当时是循环水管道结圪造成的。

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-10 21:04:31
回复 0
顶部冷冻水管道结构
% e7 I: q3 I4 H% Q7 G我们遇到过

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-15 12:31:56
回复 0
1 空压机冷却器效果不好了,造成出气温度升高" N7 O1 e- _9 j/ f
2 循环水温升高4 n& p9 S7 i; M# T5 C* O$ J( n
3空气量变大了,
5 a) C5 s; U% j7 F3 X8 T& e% K4空冷塔填料损坏
9 U* q5 O! p! m. K/ d5冷冻水量和温度都不够# p' P2 M1 k$ p: x6 A
6冷却水量和温度不够* I6 N: N" b/ O

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-16 15:50:33
回复 0
我亲历的就是冷冻水、冷却水分布器堵了,或许这和我们循环水质有关系,但是检修清完后效果很好!

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-16 20:14:19
回复 0
检查一下过滤器是否堵了,分布器有无问题等等

评分

参与人数 1空分币 +10 收起 理由
admin + 10 发帖奖励!

查看全部评分

2012-6-17 09:00:20
回复 0
检查一下水分布器有可能结垢或是结晶,在有水流量又没有变化