第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

ldjfs 发表于 2011-4-20 13:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
3329 19

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
30000内压缩下塔液位波动大,要经常调节V1夜空节流阀来控制很麻烦,还不能投自动,液位波动影响氩馏分忽高忽低。
全部回复(19)

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

这个仔细查查仪表的有问题没,在一个试着将下塔压力稍提一点看有效果没,是不是下塔压力有点低将液体打到上塔有点困难,这个你可以试一下。继续关注!
2011-4-20 16:07:35
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

回复 2# 空分主冷   要是下塔压力低的话,其他参数有没有什么变化啊,异常之类的?能不能具体说说如何提高下塔的压力。
2011-4-20 18:43:55
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

下塔液位波动大只是表象,液位波动大那你的下塔阻力波动也大"注意看看你的主冷,以及高压节流的量"""
2011-4-20 21:20:15
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

高压节流入下塔量波动大对液空液位影响比较大!我们一般手动控制V1
2011-4-20 23:56:35
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

液空是一路进上塔吗  我们液空出过冷器分了2路,一路经过节流阀直接进,一路和液面来的信号受控制。
2011-4-21 02:32:55
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

要合理控制去上塔的液氮节流阀,这个阀门是系统控制的精髓。相应关小,估计应该受控。剩下的就就好控制了,不妨一试。
2011-4-21 05:09:15
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

本帖最后由 空分主冷 于 2011-2-14 09:30 编辑 回复 3# 阎王爷 我想知道你们是新设备才试车还是已经运行了?在一个其他的有什么变化没?个参数尽量的向设计值靠!提高下塔压力就是提高空压机的压力,当然是稍提!觉得实在没有办法了,就找厂家给你算算,出点主意! 在其他都没动作的情况下,下塔压力低了会影响上塔和下塔的阻力,还有上塔的压力等等!再一个去现场看看下塔去上塔的液氮、夜空、污液氮这几个阀有沒有波动,我们以前就是因为阀波动引起主冷和下塔波动。继续关注!
2011-4-21 07:45:35
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

看看下塔压力及阻力是不是也跟着变化,如果跟着变说明问题严重不变的话没事,还有最好把夜空的流向具体说一下也好帮你判断
2011-4-21 10:21:55
回复 0

RE:30000内压缩下塔液位波动大,不好控制,请指教!

进下塔的压缩空气流量压力变化也会导致下塔压力波动,能否从这里也找找原因
2011-4-21 12:58:15
回复 0