建议检查以下几项:
8 {- L, s+ d5 s: k' }4 X1,空压机导叶,可能空压机导叶执行机构有问题。(可能性大)
- m3 @1 Z- y% O8 G& g" Q2,检查空压机密封气泄漏情况,是否由于密封损坏造成排气量流失。(这个可能性不是很大,还是检查下吧)
, M* p. B( C! A" m1 b3 \1 E3 N/ O3,检查空压机放空阀,看看是否有泄漏。(可能性大)7 R$ N: Q D" _! q! [
4,检查分子筛泄压阀、均压阀等看看是否有关不严的现象。
7 S8 [: X) v6 T5,同意楼上两位说的检查入口过滤器及管道。
7 \ H/ G+ ^! i: Z4 A; w* S6,如果空气联网,检查空气联网阀。
: \& B; ~ s# F+ N4 ]' f |