|
马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
关于一起水冷塔水位过低的故障分析及处理经过 ^8 q2 E5 h5 c8 Z r- I
位号故障时间恢复时间故障值正常值- [: m# E2 g8 C9 b+ ^5 `9 I+ R
LICA110405:44:2006:33:10572.48mm1310mm) O" [7 s* f/ e* z# H( R/ j! I4 t
PIA206:04:5006:22:5545.40KPa36.47KPa
+ x5 j- ?2 h7 Z9 m$ m, [* w% OPIC120605:56:2306:26:2325.54KPa4.77KPa, C l: p$ |+ R. J
FIAS120105:44:3006:23:30534.52立/h7321.57立/h7 k6 I8 R& K( a2 [, `/ \/ R* F/ K
1#分子筛处于均压状态,1#分子筛处于工作状态。首先水冷塔水位于05:44:20指示572.48mm,发出报警,操作工和仪表工及时赶到现。仪表工檢查了V1176,LS1105,LICA1104工作正常,操作工也采取了相应措施,保证水位不低于500mm致使水泵停车,避免事态继续扩大。操作工和仪表工都没有发现导致水位异常的原因,到06:33:10水位指示为1310mm,恢复正常。白班接班以后,调出相应的曲线趋势图,发现PIA2上塔压力超高,在06:04:50达到45.40KPa,于06:22:55恢复正常值36.47KPaPIC1206于05:56:23时达到25.54KPa于06:26:23恢复到4.77KPa。进纯化系统污氮气流量FIAS1201,于05:44:30达到534.52,到06:23:30恢复正常7321.57。根据以上数据,并结合分子筛的工艺流程图,经过分析,认为有可能是分子筛的氮气放散阀V1210打不开造成的。当一号分子筛处于均压阶段时,从上塔来的污氮气,只能通过V1210放空。如果V1210打不开,污氮气无法放空,导致上塔超压。由于上塔污氮气有两个通路,一路去分子筛纯化系统,一路去水冷塔。V1210打不开将导致大量氮气涌入水冷塔,托起水冷塔内下流的水,水流不下来,导致水位低。由于V1210打不开,导致FIAS1201,流量急剧减小到534.52。当一号分子筛均压结束后与二号分子筛切换,这时,一号分子筛工作,二号分子筛再生。到二号分子筛开始加热时,时间为06:30,以上所有参数都恢复正常。因为加热阶段污氮气通过V1218阀进入电加热器,有了去处,所以故障现象消除。故障原因找到后,在二号分子筛处于冷吹阶段时,抢修V1210阀,修好后,在下一个周期,阀门工作正常。故障教训:工艺不熟,只知道检查LS1105.LICA1104.V1176,没有掌握V1210.PIA2.PIC1206.FIAS1201与LICA1104的相互关系,以后应加强学习,掌握系统分析故障的方法,不能拘泥于事物表面,要善于挖掘事物的本质。 |
评分
-
查看全部评分
|