一起水冷塔水位过低故障的分析及处理经过

them 发表于 2012-3-8 15:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2816 8

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
关于一起水冷塔水位过低的故障分析及处理经过 . \  ~- h" a7 I
位号故障时间恢复时间故障值正常值
0 y' x9 R7 L9 @$ L: pLICA110405:44:2006:33:10572.48mm1310mm
; I1 H9 v9 A! RPIA206:04:5006:22:5545.40KPa36.47KPa
  Z% w3 o, v1 Y9 f! s# \PIC120605:56:2306:26:2325.54KPa4.77KPa
0 ?  ~: \( I1 ]1 EFIAS120105:44:3006:23:30534.52立/h7321.57立/h
; X' M" K/ c: F1#分子筛处于均压状态,1#分子筛处于工作状态。首先水冷塔水位于05:44:20指示572.48mm,发出报警,操作工和仪表工及时赶到现。仪表工檢查了V1176,LS1105,LICA1104工作正常,操作工也采取了相应措施,保证水位不低于500mm致使水泵停车,避免事态继续扩大。操作工和仪表工都没有发现导致水位异常的原因,到06:33:10水位指示为1310mm,恢复正常。白班接班以后,调出相应的曲线趋势图,发现PIA2上塔压力超高,在06:04:50达到45.40KPa,于06:22:55恢复正常值36.47KPaPIC1206于05:56:23时达到25.54KPa于06:26:23恢复到4.77KPa。进纯化系统污氮气流量FIAS1201,于05:44:30达到534.52,到06:23:30恢复正常7321.57。根据以上数据,并结合分子筛的工艺流程图,经过分析,认为有可能是分子筛的氮气放散阀V1210打不开造成的。当一号分子筛处于均压阶段时,从上塔来的污氮气,只能通过V1210放空。如果V1210打不开,污氮气无法放空,导致上塔超压。由于上塔污氮气有两个通路,一路去分子筛纯化系统,一路去水冷塔。V1210打不开将导致大量氮气涌入水冷塔,托起水冷塔内下流的水,水流不下来,导致水位低。由于V1210打不开,导致FIAS1201,流量急剧减小到534.52。当一号分子筛均压结束后与二号分子筛切换,这时,一号分子筛工作,二号分子筛再生。到二号分子筛开始加热时,时间为06:30,以上所有参数都恢复正常。因为加热阶段污氮气通过V1218阀进入电加热器,有了去处,所以故障现象消除。故障原因找到后,在二号分子筛处于冷吹阶段时,抢修V1210阀,修好后,在下一个周期,阀门工作正常。故障教训:工艺不熟,只知道检查LS1105.LICA1104.V1176,没有掌握V1210.PIA2.PIC1206.FIAS1201与LICA1104的相互关系,以后应加强学习,掌握系统分析故障的方法,不能拘泥于事物表面,要善于挖掘事物的本质。

评分

参与人数 1空分币 +4 收起 理由
追求 + 4 写的有点乱 花了好一会才看明白 话题不错 支.

查看全部评分

全部回复(8)
学习了,不错,就是有点乱要耐心看
  • 出入哥 你的头像有点雷人啊
    2012-3-8 21:07
2012-3-8 18:58:03
回复 0
难道在此期间主塔能稳定,氧纯度能不下降
2012-5-25 04:47:24 来自手机
回复 0
看了好半天,哦,有点乱,呵呵。
2012-5-25 08:08:31
回复 0
学习了,谢谢!!!
2012-5-25 09:17:35
回复 0
学习了  头晕了
2012-5-25 16:58:24
回复 0
加强在分子筛在每一步的切换时的观察,我厂就是分子筛每一步动作,都会提前打到分子筛画面来瞧到,提前防止。
2012-5-28 09:34:50
回复 0
学习了…!!谢谢
2012-5-28 18:45:16 来自手机
回复 0
分析得不及时啊。
2012-8-7 16:05:45
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn