第六届最美空分摄影大赛进行中!微信搜索“空分之家”晒出最美的空分瞬间!
  • 0

[话题讨论] 如何避免水冷塔冻堵?

小四 发表于 2012-3-8 15:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
4267 10

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
在北方,因外界气温较低,水冷塔会出现冻堵情况,为了避免水冷塔冻堵,我们需要做哪些准备工作?在工艺上如何改造?
全部回复(10)
没有操作过水冷塔,但是到兄弟单位的空分实习的时候见过。说说我的理解哦,说的不对的地方,轻拍
* O( ^7 t) z1 _$ v1、水冷塔做好保温。
' v6 V9 W8 e$ M5 }2、严密监控循环水的温度。0 P0 h2 S5 u" W, @  v/ y. A
3、注意水冷塔污氮气、氮气的气量,避免气量过高,造成水冷塔循环水结冰。
6 d6 F9 \  R4 g+ c7 I
2012-3-8 15:40:14
我是南方的,从来没想过这个问题。说说我的个人观点:, r5 P# U1 z- T4 Y
1.循环水的温度应该不会导致结冰,只是到水冷塔,从一二十米的高度喷淋下来,又直接和冷气体接触,外加空气温度是零下几十度,如果不做好水冷塔的防冻工作,结冰的可能性比较大。所以,一定要做好水冷塔的保温措施!在范围之内可适当增加循环水量。
' o8 [& L2 P% x& [! E2.污氮气,氮气等气体的温度不应控制的太低,所以要调整好各换热器的热平衡,保证各冷气体的温度在指标之内。减少污氮气,氮气等气体的量,我个人不同意这个观点,如果这些没有其他放空点的话(我们装置就是全部到水冷塔的),减少了,氧气氮气的量必定要增加,纯度会下降,还有可能破坏物料平衡。
2012-3-8 15:42:19
1、预冷系统一般会设置厂房,水泵及两个塔的下部都在厂房内;2、塔体外部加保温,塔壁加伴热(伴热形式各公司根据自身情况而定);3、关于有些海友所说的调节水量、气量以及还有提高循环水温度等方式烦请讲解一下,不太理解。
2012-3-8 15:44:27
个人认为1楼的说法算是很全面、大体就这三方面吧、只不过因地适宜吧、根据当地的气候会有不同的办法。。$ I# Z: U7 k1 U) t4 v
1、水冷塔做好保温。# @  M- @  R9 y& U0 M
2、严密监控循环水的温度。7 j4 k% \1 l& q8 k" Z
3、注意水冷塔污氮气、氮气的气量,避免气量过高,造成水冷塔循环水结冰。
2012-3-8 15:47:55
液面计一定要加伴热管,防止冻坏。只要空分正常运行,进水冷塔水温控制在5度以上可适量送入污氮气,水温低于5度水冷塔就不能送污氮气、氮气。不然容易结冰
2012-3-8 15:48:51
我单位在内蒙  最低温度零下25度左右  在设备运行期间从没出现过冻堵的情况  因为循环水一直是流动的  几乎不可能冻住啊  再加上循环水温度都有指标  不可能太低  除非水质比较差   引起水冷塔内填料结垢严重或杂物堵塞可能会冻住   还有就是停车时容易冻  这时注意要把塔内水排干净  还有进出水管水排尽 泵体的蜗壳处也是
2012-3-8 15:50:02
个人理解,象水冷塔这种设备在正常运行时不应该出现冻堵现象,只有在停车时可能出现管道布置不合理导致可能出现水喷淋管可能出现积水结冰现象,或者水冷塔不排水以及循环水管道冻堵现象;另外一种情况就是在开车初期,由于塔内温度较低,在这肯定填料有结冰现象,这是即使过来的循环水温度高,但是在水冷中也会很低,此时污氮气或者氮气流量控制不好的话,很可能会出现局部冻堵现象
2012-3-8 15:50:37
关于净环水冷系统温度的控制是这样的:首先是冷水机(冰机)的调整,或者停掉;凉水塔的调整,如风扇叶片角度的调整,或者停掉。另外就是进水冷塔干燥气(氮气、污氮气)量的调整。这三种方法不分先后,哪一种都可以调整的。设计温度估计-50°C应该没问题的。可能在这些温度调整方面出现问题了,这三种方法都有旁通控制的。供参考
+ ]1 ^% X+ g; f! e
2012-3-8 15:51:32
外体加保温,液位计一定要加伴热
2013-10-28 13:31:44
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家
关闭

站长推荐

第六届最美空分摄影大赛作品投递已开启
发现身边美,致敬空分人。一年一度的空分摄影大赛开始啦

查看 »

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn