我是南方的,从来没想过这个问题。说说我的个人观点: % P1 z6 I+ M; Q" t! H2 N1.循环水的温度应该不会导致结冰,只是到水冷塔,从一二十米的高度喷淋下来,又直接和冷气体接触,外加空气温度是零下几十度,如果不做好水冷塔的防冻工作,结冰的可能性比较大。所以,一定要做好水冷塔的保温措施!在范围之内可适当增加循环水量。# i/ F t* u2 k8 ?4 L; w/ O
2.污氮气,氮气等气体的温度不应控制的太低,所以要调整好各换热器的热平衡,保证各冷气体的温度在指标之内。减少污氮气,氮气等气体的量,我个人不同意这个观点,如果这些没有其他放空点的话(我们装置就是全部到水冷塔的),减少了,氧气氮气的量必定要增加,纯度会下降,还有可能破坏物料平衡。
关于净环水冷系统温度的控制是这样的:首先是冷水机(冰机)的调整,或者停掉;凉水塔的调整,如风扇叶片角度的调整,或者停掉。另外就是进水冷塔干燥气(氮气、污氮气)量的调整。这三种方法不分先后,哪一种都可以调整的。设计温度估计-50°C应该没问题的。可能在这些温度调整方面出现问题了,这三种方法都有旁通控制的。供参考 @8 J. _8 W' r. n1 T) w* _# g# w( u