空分装置在运行过程中  空冷塔的冷冻水流量越来越小  经过多方调整还是不见好转,请问怎么回事啊?水泵正常,冷冻机也正常,
发表于 2012-2-14 09:28:14 | 显示全部楼层
清理下泵钱过滤器,并且固定下泵阀门的手轮。
 楼主| 发表于 2012-2-14 09:37:19 | 显示全部楼层
这些都完好  也都清理检查过了
发表于 2012-2-14 10:00:30 | 显示全部楼层
停车检查空冷塔冷冻水喷淋器是否堵塞
 楼主| 发表于 2012-2-14 10:45:00 | 显示全部楼层
为什么会堵呢
发表于 2012-2-14 11:08:57 | 显示全部楼层
这种情况我工地上遇到过两次,也是流量慢慢降低,我也曾清理过过滤器,倒过泵。你检查下,吸入管道上所以阀门有无漏气的,这趟管内刚好时负压。只是建议
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:26:24 | 显示全部楼层
管道都检查过了     最主要是在泵出口止回阀处有白色粉末   从而造成流量下降的  请问这白色粉末是什么东东   什么原因造成的啊
发表于 2012-2-15 18:42:47 | 显示全部楼层
是低温垢呗
 楼主| 发表于 2012-2-16 14:22:50 | 显示全部楼层
不是  那是钙镁离子   
 楼主| 发表于 2012-2-16 14:23:57 | 显示全部楼层
主要是冷冻水  没有进行置换   造成的  