杨车子:- V+ g4 L' ?7 _; a/ c
一、是液氮槽本身液氮质量肯定没问题;3 z3 B" ~; K" J- B% g
二、是外来液体槽车液氮质量没问题; ; _1 C5 G0 ~2 K l唯一的原因:没有置换好与液氮槽相连的反充管线(含软管);# W j4 r. Y. B- d* ^' w6 O
正常液氮泵如果是用仪表风加热的话,立即整改,改用氮气。如果与仪表风管线连在一起,需用三阀组。另,液氮槽紧急切断阀如果气动阀气源如果是仪表空气,也要修改为氮气作为气源;一切低温泵加热,气源最好来自氮气管网。