杨车子:
: |0 B! @8 Z& G% \, d/ w一、是液氮槽本身液氮质量肯定没问题;2 D& C( `: U$ i) A
二、是外来液体槽车液氮质量没问题;! l, z* [9 t. b! i0 y8 n
唯一的原因:没有置换好与液氮槽相连的反充管线(含软管);
; I p0 x7 y' J' T正常液氮泵如果是用仪表风加热的话,立即整改,改用氮气。如果与仪表风管线连在一起,需用三阀组。另,液氮槽紧急切断阀如果气动阀气源如果是仪表空气,也要修改为氮气作为气源;一切低温泵加热,气源最好来自氮气管网。 |