殷新华:1.空气进冷箱温度过高有什么危害8 D0 x; ?' @* L
2.主冷液氧过低有什么危害?
) s" F: N( d, f3.夜空液位过高有什么危害?
( L  Y/ Y$ [: b3 k! V% d以上3个需要设置联锁吗?" i3 \  x9 S  q* p

8 |8 L( d. U2 o话题来源:空分之家14群
全部回复(3)
忧愁:
: y) X9 i' I; v" \- V+ n1、冷损太大,每增加一度,分子筛的负荷增加5%;
  |/ _  Y6 [2 p% J4 J, U2 z; G2、主冷液位过低有安全隐患,现在的主冷都是全淹;5 `6 k1 ]* k5 @. a- S  d# `
3、会淹没空气进气管;
3 k; Z; n# K& B' e3 d4 R% c
2021-12-1 22:35:51
回复 0
曾经的水手:进口温度高代表前段预处理空气温度高,尤其对纯化器吸附效果降低,可能使空气中杂质带入主换热器引起堵塞,另板式换热器热端温差大引起冷损增加,有必要控制进塔温度,另纯化器故障期间可能未将吹冷结束纯化器投入工作;冷箱保护机制,保护冷箱内管道泄漏后导致钢结构发生脆性倒塌;河南义马事故后有专项检查。
2021-12-1 22:37:21
回复 0
李工:, |8 X) u  K! W2 i- Q# f' R
sis 连锁
  [* B) V+ O8 H2 ]- H主冷液位高高,低低
6 ?5 u$ @- f5 w0 Y1 f; {3 S板式热端温度低低
# i. x# \. B! X0 B% P- n2 D+ {液氧送罐流量低低
' \0 |# I1 s  J' p/ T* R氧气送出流量压力低低' q3 p7 U/ P) F: _6 C" {
氧气送出阀失电
# E5 S+ h, I- c5 E8 E' E8 s分子筛出口二氧化碳含量高高& g% T1 x( h1 n/ L- r
空冷塔出口温度高高等都是涉及安全的
2021-12-1 22:38:01