各位大侠,小弟现在面对一个问题。我公司在客户现场安装了一个现场气化站,气化介质为液氧,储罐设计压力为0.8Mpa,平时正常工作压力为0.6Mpa左右。气化器为两个,同时使用,气化器后配有自力式调压阀,该阀控制阀后压力为0.5Mpa。现在遇到一个问题:储罐压力稳定,但是自力式调压阀阀前压力却在0.6~0.8Mpa范围内波动,导致自力式调压阀阀后压力也在0.44~0.52MPa波动。
- J: k. o% }! ^8 W0 R" E求教:为什么气化器压力会产生波动呢?
! ], y  P# p' N! R" V4 F1、液氧进气化器管线为一先一后顺序,但管线都加了保温,和这个有关吗?
' D; W' i' l& K( P/ {, Y* \, `2、一先一后的气化器中,后面的气化器增加了淋水装置,前面的没有加,和这个有关系吗?
 楼主| 发表于 2012-1-8 15:20:40 | 显示全部楼层
调压阀后面客户管道没有缓冲罐,不知道有没有关系,但是客户的管道比较长。; ~9 d6 u6 }# }: [5 b$ G; W
调压阀可能也有关系。
发表于 2012-1-8 15:21:28 | 显示全部楼层
有可能是后续用量引起的,还有就是调节阀的灵敏程度,要是要求稳定的话后面应该加个缓冲管的+ n: n& `" N; }' y
; A; s  D- y5 }" u
多方面原因,你可以采用排除法找出其根本原因:1、用气量是否稳定,2、调阀是否稳定,3、汽化器的工作状态是否稳定;' Z* ~9 n* Y' j, P2 x3 M
6 c+ C3 \  o) r* ^3 S
, {$ u4 J; R8 v: |6 a% g  V
我感觉不管是空浴的还是水浴的气化器向贮罐补亚都是脉冲式的,它需要积聚一定的能量才能把压力释放到贮罐,这是正常的。我们那里五万的气化器,每隔十几秒一次流速突然增大,就是向球罐补压。管道打保温是对的,不能在管道里气化。