仪控中心三车间 王雨辰 ) G3 f7 L+ ~( ~+ h& b5 C) S
! d/ y/ H! Q: F( B' ^" l% a摘要: PLC与DCS通讯方式有多种,本文着重介绍Honeywell TDC3000中的应用,特别是SI串行接口卡在这方面的应用,并举出应用实例。
; M9 Y `# n: C% D r& J0 t# X
: N6 u* f* _* G! @' g关键词:PLC ,DCS, 通讯方式,SI IOP, FTA,膨胀机。
# ^7 i8 V, Q7 t. g1 G, _: Z + ^; k5 M4 u0 C6 U
引言: 化工区乙烯装置采用的是 Honeywell TDC3000 DCS 系统,这牵扯到要与许多PLC的通讯问题。因为在生产中操作人员要通过DCS的操作界面来了解所有系统的运行状况,这其中首当其冲的就是PLC,它应用在许多设备中,比如压缩机、膨胀机等。下
, t& {1 ]9 W, x( U, I面要涉及到就是几种基于Honeywell TDC3000 的通讯方式:
- x: r# X* B$ I! ] K/ B % X" j3 S. H& L! ^+ X- s+ {
一、 DCS 与 PLC 通讯的三种方式: 1.1 LCN网络通过Hiway Gataway 连接到Data Hiway Port,具体如图: # p% w: E) j0 B4 _8 d: j
PLC 与DCS的通讯方式及SI应用.pdf