仪控中心三车间 王雨辰 8 q( O0 h7 u% a4 s# x) s3 m
* U* s) Z2 G4 L! g摘要: PLC与DCS通讯方式有多种,本文着重介绍Honeywell TDC3000中的应用,特别是SI串行接口卡在这方面的应用,并举出应用实例。
. |; m6 Z3 |: `$ v
' p! d H4 H0 M& P8 B. Y8 E关键词:PLC ,DCS, 通讯方式,SI IOP, FTA,膨胀机。 ; Q" |6 X; t" R: g: n
9 \, {; L0 U2 F2 H引言: 化工区乙烯装置采用的是 Honeywell TDC3000 DCS 系统,这牵扯到要与许多PLC的通讯问题。因为在生产中操作人员要通过DCS的操作界面来了解所有系统的运行状况,这其中首当其冲的就是PLC,它应用在许多设备中,比如压缩机、膨胀机等。下
a3 ^; f0 x/ L" b0 ]' p0 f面要涉及到就是几种基于Honeywell TDC3000 的通讯方式: : f& o; Z7 S1 t: a
3 ?! P; j$ r+ j
一、 DCS 与 PLC 通讯的三种方式: 1.1 LCN网络通过Hiway Gataway 连接到Data Hiway Port,具体如图: