【转】楼主的这个问题其实几个月前有坛友提问过,不过我可以再给你简单解释一下:并希望你以后多看老帖,多回帖,对于自身能力的提高很有好处的!$ K) h* H* J; u b
3 T' |4 q4 [0 k循环氩泵偷停:对主塔和氩系统都有很大的影响,而主冷主要的是保证氧纯度和主冷液位。
* f6 k8 M2 @5 F0 ~! m) dDCS上:
5 w7 S) u. R: S/ C5 V1.降低氧产量并到位,保证氧纯度。
, u1 O+ U6 e* v! F) j& c1 x2.关闭液体产品阀门。
" v$ h7 D# X' _; J) Y3.适当提高膨胀量。
/ f& K: f4 ]4 x$ ?% Q9 ?4.适当降低空压机负荷。
4 J7 L/ N, s) Z, I5.适当降低氩馏分的量。例如由25000降到18000,减少冷量向氩系统转移的速度。
* T }/ C. N3 }通过以上方式,可保证氧纯度,也可以防止主冷液位下降过快。; I8 p+ f: I0 i c, e% |$ t4 V
就地操作:
9 F5 g, Q W/ e+ J* V1.判断循环氩泵偷停的原因。
% N/ y" h+ s z2.根据经验是否重新启动泵或者预冷备用泵,一般预冷备用泵时间长,在预冷彻底前主冷液位已经过低了,必须停运氩系统,因此,最好能够重新启动偷停泵。% U; p0 t8 G0 a
3.打开偷停泵的吹出阀,关闭出口阀,预冷到连续排除液体。) ^8 p* s |! n9 K. s" R" w
4.启动泵,设定好转速。/ Y: {8 `; F9 O7 M& x' Q7 R
2 `4 `- m, E, ?5 }1 f( r& u: R1 O最后DCS上调整工况。
6 r3 J; J# E: b& k3 W* L 如果循环氩泵不能够及时的启动,那么氩系统就必须停运,一般20分钟启动不开,主冷液位就过低了,对于浸浴式主冷更加危险。必须将氩系统停运,使冷量不再往氩系统转移!
% K' G6 b: v% Z4 c4 { f, i6 R- U* D! N* k4 x6 \
补充一下,循环氩泵停后,要及时将泵去粗一塔的阀关闭,打开回流阀,以免泵开起来后大量的氩都回到了主塔。
7 A( M% {$ R0 n: j5 n2 P R$ } 当泵正常后,再慢慢的关回流,开去粗一塔的阀门! |