纯化系统的启动操作9 n% T) v3 O' _6 o" n0 b
1、纯化系统流程形式(如下图)
* j4 s# k1 _ y+ X6 ^5 w/ o$ b7 H2、流程特点(相对于切换流程而言)
1 a; Z/ ?2 G, `: {- l# |* f/ va.提高装置的安全性能;
9 G# N7 W: U1 db.延长寿命,减少腐蚀性;
' I9 V1 A, o% }5 rc.维护方便,原切换式在塔内,故障多,不利于检修;
4 ]3 \3 ?9 |5 g5 c* C! x' Z& t: ~d.易于自动化控制;
: P6 @7 q8 ?) ] L3、纯化系统的任务——安全性的要求;
: {1 U+ }: F1 l2 l+ ]/ c7 P4、吸附性能——吸附剂
/ U4 v$ o+ i" x对吸附剂的性能要求:高压低温——易于吸附;
) T) k1 P0 F- Y; x& u3 K5 b. W低压高温——易于脱附;
) U3 Q" Z% n! ]1 d3 E要防止硫化物和油污进入纯化器,因其对分子筛性能有严重的影响,否则会造成分子筛吸附性能下降,称为中毒。* C3 n% T! q) Q8 h4 _: W
5、6 x0 b Y% h6 M- i J, L6 [
操作思路/ v* V$ X4 c8 Y( o' D
①准备工作:确认设备、阀的正确性、完好性、输入输出信号的准确性问题;: r& z6 P n% n: P" n
②给定并确定特殊阀的开度;
$ t9 ]4 n7 q3 }& d第一次旁通充压;; ^ H9 W7 Y$ j2 w+ T/ N
空气进入纯化器后,因吸附热的影响,温升4~6℃。
' \1 s$ L/ l& g/ k6、 操作顺序
9 j% {0 R, X2 n7 w% s7 ga.吹扫吸附器各管道;( K' A6 E, ^: Y4 U* K
b.可以在填充分子筛后直接使用;
& N- d# _0 G% n" i& g+ Q2 Rc.吹扫放空流路;" d" c7 c1 l8 c5 M
d.判断流量(再生气的流量);
+ l* `, `5 p1 t: z# me.充压时间(多个厂家设定的不一样);
2 R$ X. W' M1 zf.泄压时间;$ S/ Z2 w2 u8 k9 M1 k7 s5 w
g.投入电加热器:确定再生气体温升,裸冷时和正常运行事的再生气量是不一样的;
6 U5 D3 w1 Y. ?2 k0 mh.再生气量与压力的关系:(再生用空气,因其会一定的水份,温升有一定的影响,再生空气压力为0.02~0.03Mpa,要注意考虑在生气源用空气与WN对经电加热器的气体温升的影响); n$ }4 `" A* H0 e8 B B
i.加温后期的温度确定,进分子筛的再生气温度 160℃,分子筛加温后期出口温度:一般120~140℃;$ R: g, \, e7 x: o) T; z L
j.切换实际的调整
/ |. b. ]4 G6 p0 x7 |' x周期性不变,加热、冷吹时间可以进行适当,必须的调整,无特殊情况不要调整;
+ ]! z; V/ s1 c+ F% B6 [k.手动阀门的使用问题;( A( b9 p, q( U# [* n( f/ l: n
l.不同的再生气路;
% {0 Z5 N+ W, U1 om.向分馏塔送气的时间确定:# v! ~0 p5 L; O
裸冷时:一般4小时后就可以进行;2 g% A2 Y9 q! e! `* Z& F& v
开车时:3个半周期后;3 Y5 a# \- U+ P b* i3 d8 j, G
也就是一个吸附器加温两次后使用它,这样另一个也能保持两次加温时间。
) i8 j# F" o$ X0 \2 ~" T2 v- }第五节( v$ j( P2 E; K m2 O( l
膨胀机的启动操作& K) b4 S3 I9 n& Y. j
1、
& D: _& B; n5 b2 c! \8 f+ s' K常见风机制动透平膨胀机;) c h9 [' j5 \) P5 R+ C
①简图:& D B* C' f$ B& V/ b5 ?
②特点:操作简单,膨胀量大,出口温度可以很低,使用于中小型空分(不带氩的最好)。
+ E2 U* r+ R% p# l1 V4 g& n③原理:风机端压力变化:0MPa~0.13MPa ;6 k) x4 D/ `9 N& h1 X
④操作提示及启动过程:
% H. N" }1 a: d; k" t& Xa.准备工作:(密封气)先送密封气,后送润滑油循环;
; n9 ^! y" U5 ?. V( [(油路第一次使用前要将润滑油进出膨胀机出口对接,打油循环洗干净)' N; o; ] N; r l3 n7 b6 M
密封气压力要大于油压;5 f/ K k- ]8 k& v5 R+ B) O
b.阀门开关位置确定;
. ?! W# g P1 W& Xc.进口调节阀的开度(带电磁阀控制)做切断实验(可以无负荷试验,也可以适当增加负荷试验),若带可调喷嘴,则调节阀40%~70%,后开喷嘴;8 J; o; x7 |% ~$ @5 d, m$ C; U
d.缓慢打开喷嘴10%~50%,分段进行,对设备进行观察,转素尽量不要低速运转,初次升速最好大于1万转/分,小于1万转/分下不要停顿,一般不要低于1万/分;
2 s7 H2 S0 P& F% V" pe.了解机组转动情况; P( B K8 U0 a
f.两台膨胀机组分别启动:
$ U7 F5 X: Q6 E6 s) f& {第一台膨胀机的转速要大于70%的转速,最好才开第二台膨胀机;8 V1 l, C4 W- [: f
g.启动注意事项
9 Z7 O1 u4 g0 |& t压力变化、气量变化、阀门开度、温度变化(膨胀机前后温度,看膨胀机的效率)等;7 K+ r( e9 w. ~. ] U3 ^6 s1 D5 v
2、1 v; K! B0 I5 @( J& P
增压透平膨胀机
/ f" l: ~. ~8 c4 G8 S①流程简图:% V( Y: e! f8 ~4 i
②特点:, q2 j5 M) c# y6 L
a.增压机的增压比在1.3~1.5倍;
! Z9 p3 n+ o* q9 a; Y2 M, I" Rb .利用高温高焓降理论,提高制冷量;
# _0 p2 p( `/ k: ]: q进膨胀机的温度在-100℃左右,出膨胀机的温度在-145℃~-165℃;/ U- \7 m/ L- ^# E+ n7 y, D/ e
c.配置热虹吸蒸式蒸发器;
5 V u! D6 t% Hd.能量的变化;+ e8 O9 o$ L, [, q% l
e.适用于大中型空分;5 f! C/ ]$ W4 l" @
f.适用于制氩设备;
6 } f4 |/ `3 U$ Z" e6 o3 M; xg.适用于自动化操作;
5 e, m2 A& f$ S+ ] P③操作提示及启动过程
! \5 O8 V3 J R0 I! X6 W6 Pa.按说明书要求;( Y3 X$ g+ W* E$ |( R
b.确定阀门开度;! M- x' l# W6 W4 P+ n; F% e
c.启动的顺序:是否加温,缓慢打开进口调节阀及喷嘴,根据温降确定转速大小(要确定转速测量是否正常);
2 N" Z% b. o% m8 l2 n( Kd.分别启动另一台;
" c3 P1 R( U9 F( I. S s9 Fe.调整喷嘴及增压2阀的开度;: e+ q. T$ `* {
第六节
( V& S. q: }/ J) i, T+ D) _. ~空分装置的开车* B! C: Q E7 \6 z9 w) v5 g2 q A
一般开车对应空压机,启动一般指膨胀机
- O9 ]( ~+ w. \4 g' i! _1、开车过程的几个步骤2 ]1 j& U$ z* z) ?8 E; |' ?" S+ x
①空压机的运行正常;
, f6 X- B5 F6 `3 ?油路,水路,压力控制,放空控制问题;& s& ?. F8 T7 x( E! k" Z) A
②预冷系统运行正常;2 B1 W* u7 X+ T# J7 {0 k, g
液位,流量,机组(冷水);% c+ j8 I8 g: N
③纯化系统运行正常;
. K& p6 p# ]! V& E9 W- g切换阀,程序;
' w# \ f, {' Q* i④分馏塔系统吹扫;
$ P9 G, a! j* S4 H吹干净设备,调节阀的检查;6 N2 }/ j7 F+ E) D3 U
⑤启动膨胀机,增加制冷量;" J# o( z$ B; z) Q: H& F! E! W8 N
降低设备温度;: x# v' R5 s$ ?* `& O
⑥快速积液;) k& W8 k; t3 c+ @0 ` a4 u
液空,液氧,提高主冷液面;
! m+ r* Z% G% i! n⑦调整纯度和产量;# S/ v3 [1 f: H( \. K
2、吹扫分馏塔系统& [' C6 b9 x: R5 q/ s2 {
吹扫:不存留杂质,设备 ;
$ F% f Z' m0 x9 }, Y升温:
) _& q5 n4 G2 N# C4 m6 f3 G" G& P①全面吹扫的时机:$ H2 H/ G1 b$ ^7 b$ p
a.安装结束后,裸冷之前;5 o/ [0 q0 h# C4 H& s( K" j3 h
b.裸冷之后,正式试车之前;4 _/ b6 L% R" h' `0 z
c.大修之后,正式开车之前;
8 S8 l9 Q s7 X' r+ u7 @②单体设备吹扫:
3 j- g/ O7 b2 V6 s膨胀机停车后或开车前:要及时吹扫;4 @, D% {7 x* W/ q3 Q3 d$ e
液体泵停车后或开车前:要及时吹扫;
7 U( X6 l9 V6 s9 Z' n- a. o- r液体贮槽及其管路:使用前一定要进行吹扫,用干燥氮气吹扫;/ Y, F0 J1 l8 \; a
③吹扫气源:
% F' C; L- o+ `. l$ f1 K+ z, t用干燥的空气或氮气:仪表气源可以借用,一般说用氮气或污氮好于用干燥空气;
# G) G/ x0 ?' F s5 _④正式开车吹扫:
* P; L, \1 j" N# M5 ~* H% m# ~/ Qa.达到具备开车的条件;
8 t; j, L+ H$ ~, Ab.吹扫路线; P+ f7 `# c+ x. L7 R- Z
c.吹扫效果;7 d5 @3 {7 z/ x- F" |& Q
3、启动开车的注意事项:
( V6 q) Q9 A4 T/ m5 @$ X' ^- ]/ o/ L& Fa.主换热器的冷端达到液化温度(-173℃);
( w' A5 Y5 ~' T+ _ N) ?$ ~b.充分发挥膨胀机的制冷能力:提高转速,高温情况下多运转一段时间,调整气量(膨胀量)在转速允许的情况下,开大喷嘴,关小增压旁通;1 Z% X% J$ u( X/ C- x' }) G
c.随着温度降低,进塔空气量的增加,应减少空压机的放空量;
0 r( l" X- }: P1 a' f+ Od.保证空冷塔出口温度,调整冷冻水量;
, j4 A; ~( }! n' G2 Se.调整再生气量,调整加温和冷吹时间,检查CO2分析仪的正确性;) e; ^$ ^, V- _/ z
f.调整整流空气与返流气体的比例及流量;& L# `- g7 K0 p
此方面的调节手段方式较多,要综合考虑,统筹兼顾,如:( G- Q9 M5 X. q4 \( c! i9 s
①调节正流的三个分别进三个主换热器的阀门;: g0 \5 q4 j# t! T# ], C
②调节返流气体的三个进主换热器的阀门;
! Z" e3 N: h B! h③调节中抽到膨胀机的温度调节;3 s; U) |( _' f7 }8 p
④调节膨胀机的后旁通阀;
2 z. x Z/ f; v! ]( G# A: @3 }, ?7 U( t4、启动开车期间的调整:
7 \! b2 v3 x" B# ^; R9 l, k①物料平衡现状:. i! k& Q& q% j
②冷量不平衡的调整;
# ?, }( b1 v& `0 B/ h; I4 Ja.制冷量:
( ]5 K. V$ t2 f1 P8 q. rb.消耗冷量;( r% S6 a8 G( N( ]( [& d
第十二章$ k6 t4 L# ?; ?
空分装置的正常操作& V+ ` Z' x( S: r
|