空分之家

 找回密码
加入空分之家

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

楼主: 了了声

[事故案例] 调压站内氧气管道燃烧事故

  [复制链接]
发表于 2013-9-19 19:43:14 | 显示全部楼层
太惨了啊
发表于 2014-3-13 22:44:30 | 显示全部楼层
压力提高,操作阀门一定要缓慢
发表于 2014-3-19 09:21:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2014-5-20 09:15:16 | 显示全部楼层
同样的事故,发生在了河北新钢
发表于 2014-5-29 20:20:29 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
发表于 2014-6-17 11:13:05 | 显示全部楼层
学习下。。很实用
发表于 2014-8-10 09:31:23 | 显示全部楼层
分析原因很透彻,防范措施也很全面,值得学习借鉴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回列表 客服中心

帮助文档|清除痕迹|广告位|Archiver|手机版|小黑屋|空分之家 ( 鲁ICP备10016836 )

GMT+8, 2024-12-4 01:51 , Processed in 0.094734 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表