[话题讨论] 空分当分子筛纯化器2#切换至1#工作时,出口阀长时间不能打开,你如何安排处理及注意

[复制链接]
发表于 2011-9-28 14:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
空分当分子筛纯化器2#切换至1#工作时,出口阀长时间不能打开,你如何安排处理及注意
发表于 2011-9-28 14:40:05 | 显示全部楼层
1、及时通知总调目前设备工作情况,做好可能停车的打算。
  K4 A3 X2 W1 q& e: p' J2、根据空冷塔出口温度和水份分析仪的数据及时的降低空气量,延长2#的工作时间。; z6 t8 _$ [& N
3、及时安排检修人员进场处理出口阀的机械故障。0 f. n% {3 O! ^* E: ~$ F- {
4、为保险起见,手动分子筛程序,防止程序自动切换。. b: @- D" v: b/ f+ Z$ B) F+ a" C
5、这个情况发生时应该是在并联时发生的,检查是不是因为在上一步均压过程导致有压差,而造成阀门背压。
; X+ n1 j) K( K2 ]( p: l0 x
( B# B$ P; y9 s2 F9 ~; ]+ a若真打不开的话,只有短停进行处理了。
发表于 2011-10-30 17:48:35 | 显示全部楼层
向大家学习!
发表于 2011-11-12 23:21:13 | 显示全部楼层
这个情况发生时应该是在并联时发生的,检查是不是因为压差导致的,可以调整一下空压机压力,或延时。-
4 f. c4 ~4 @4 k9 g( S- W4 W# q为保证PP分子筛性能,最好停机进行处理。
发表于 2011-11-18 22:27:26 | 显示全部楼层
应该立刻将纯化系统暂停,人工下去将阀门打开,然后通知仪控人员检修
发表于 2011-11-27 22:34:48 | 显示全部楼层
设置连锁,当#2切#1的时候出现阀门卡或延迟的现象,系统自动暂停  这样就能使#2继续运行,联系仪表或现场操作人员用手动调节,及时处理。
* h! X6 I$ }) X! w! p# V当然如果短时间内不能处理或处理不了,停车吧,如果#2运行长时间的话,它的吸附能力变差,二氧化碳含量超标,影响后续工况,有点危险。
发表于 2011-11-28 21:38:48 | 显示全部楼层
跟大家学习。。。。。。
发表于 2011-11-30 21:18:24 | 显示全部楼层
发现问题 通知相关调度   把程序暂停 通知仪表处理  短时处理好没问题  长时间那只有停车处理
发表于 2011-12-10 09:27:12 | 显示全部楼层
1,检查仪表气源压力.2,适当延长切换时间.3及时处理,4做停车处理
发表于 2011-12-15 23:04:47 | 显示全部楼层