《第七届最美空分摄影大赛》作品投递报名进行中! 报名联系:19163437601 (微信同号)
  • 1

[分享] 分子筛自动切换程序的优化控制

   
kongfen 发表于 2011-9-28 14:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
7596 12

马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家

x
详细版本请下载pdf文件:   分子筛自动切换程序的优化.pdf (366.92 KB, 下载次数: 86, 售价: 5 空分币) ( M" a4 z: V- L/ {# m, H2 C' z
目前分子筛纯化器已在大型全低压制氧机上普遍应用。分子筛纯化系统的自动切换控制至关重要,其自动切换控制系统的组态也是衡量一套DCS控制系统组态工作完善与否的重要标准之一。
( g2 n6 [  K7 N0 W1 分子筛吸附器再生过程
  S. _3 ~: ], o/ w& l, s- _' _# N/ a9 p7 w+ b
  吸附器的再生一般分降压、加热、吹冷、升压四步进行。 8 u4 c" K; g5 b( n0 }
  降压:吸附器在工作周期即将结束时,须将容器内的带压空气排放出去。降压是V1207阀(或V1208阀)打开而实现的。为了避免上部分子筛层受到压力波动的冲击,降压速度不能太快,此步完成时间不应短于11min。降压是按压力联锁实现的,当PIS至10kPa时,打开再生氮气进、出口阀V1205、V1211、(或V1206、V1212)。
7 N9 C' ]/ Q( A  加热:打开FCV1201A阀,相应地关闭FCV1201B阀,再生污氮气进入电加热器EH1201,EH1202(EH1203备用)被加热到170℃,干燥的热污氮气在吸附器入口处温度达60℃以上,自上而下通过吸附器,时间为60min。
5 s9 t1 H) ^4 B4 O9 N! G" W  吹冷:打开FCV1201B阀,相应地关闭FCV1201A阀,使吹冷用污氮气不经过加热器而旁通,吹冷用污氮气的温度为21.5℃。吹冷期内,污氮气出吸附器的温度起初继续上升,待上升至100℃以上就逐渐下降,吹冷末,氮气出吸附器温度可下降至比工作温度低5~10℃。
9 z0 n. r  F+ [# K  升压:打开HV1203阀(或HV1204阀),关闭相应的加温吹冷阀,使吸附器压力慢慢升高,当吸附器前后压差小于10kPa时,升压结束。同时为避免气流冲击分子筛床层,使床层发生移动或摩擦,故升压要缓慢,此步完成时间不应短于22min。 ' M3 N) {0 n5 f# Y/ d
  再生四步骤结束后,该吸附器就投入工作。整个再生过程必须严格按照规定的控制程序和时间、压力、压差等条件,以及前一步动作完成之后,有关阀门的开关状态来进行。分子筛阀门动作及切换时间表如图1所示。
% y( h" b1 p  n! e) h
; u; h5 |# [, A
; _; K8 {# J9 {4 c图1 分子筛阀门动作及切换时间 % G, Q8 S3 c' b3 U' m
6 z  z% W7 }3 K6 Y- i
2 系统硬件组成
' S2 k* c0 @# _) ~# Y' L9 {: B+ A: S3 p" c
  济南钢铁集团总公司(简称济钢)20000m3/h制氧机工程选用的是Yokogawa公司的CENTUM CS3000集散控制系统,用于监控制氧机的各个工艺流程,完成数据采集、过程控制、逻辑控制和快速联锁控制等功能,其系统构成可分为三部分 :% ^9 J) q! Z6 s  A
  (1)HIS操作站,采用基于Windows NT的通用PC机。运行操作人员通过操作员站实现对过程参数、设备状态和控制系统的在线监视和操作。
1 B/ a% u: |: D- s  (2)WS工程师站,采用基于Windows NT操作系统的高性能计算机,进行系统组态、生成、软件调试、系统仿真等工作。
" |1 d  K) l9 [" p5 x3 _) ?  (3)FCS控制站,用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制等实时控制运算功能。为保证系统的可靠性及操作、观察方便,监控装置配置三个监控站(或称操作站)。现场控制站采用双重化配置,DCS系统的控制单元、网络总线、电源和通讯模板等均进行双重化配置。操作站部分采用DELL PIII550以上计算机,彩色显示器。其系统配置如图2所示。
- D$ O, A. D6 O6 `5 u
0 d) \# n: {' {6 i* u* h1 i9 v; K: F9 W! [# Z
图2 DCS系统配置
! ]! U3 ]7 {1 z' k" a
! S+ Y/ @4 V! ?3 N' L3 控制功能特点 ; M- W: o- o2 m4 E2 S

* x3 X9 H4 a1 i/ s; V3 v  在分子筛纯化系统中,最主要的是分子筛切换阀的自动控制,均压阀及卸压阀的调节控制,热吹阀、冷吹阀及污氮放空阀三阀匹配控制、再生污氮流量的控制等,它们的调节质量直接影响整个空分装置的稳定运行。 , O3 f6 t$ E6 B* M
3.1 分子筛均压阀(卸压阀)的调节   A, r; j' u" @  c/ _# v: x
  结合分子筛床层对压力的实际要求及升压阀的阀门特性,在升压的不同时段,对阀门开度变化速率分别进行设定,升压共计25min,按5种不同的阀门变化速率逐渐打开,较好地满足了工艺要求,分子筛均压阀控制功能如图3所示。分子筛卸压阀门的控制与升压阀相同。 # d' q/ a2 i" N" c1 ^
% k3 M7 y1 J5 P& \9 e) J% M
, H6 B! c: m  W. a( m
图3 分子筛均压阀控制功能 & X+ ?( G/ F; W6 H

3 Z( I  v5 U- `, t3.2 热吹、冷吹及污氮放散阀的匹配
4 ?) w0 s7 ^5 i! I' f/ \  为了稳定上塔压力和塔内组分,必须保持再生污氮气流量FIC1201的稳定,而在分子筛切换过程中,由于调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C同时动作,保持氮气流量FIC1201稳定就有一定的难度。要解决调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C的匹配问题,可从以下两个方面考虑:
9 L2 ?4 r: w, D: K: I% a* n2 l6 t) p# s- V  (1)在分子筛切换的不同阶段,三个调节阀的开关状态是不同的,当一个调节阀开启时,同时另一个调节阀要关闭。在这个过程中,为了保持再生污氮气流量的恒定,调节阀在开启、关闭时段,阀门的开关速率分段设置,这样在现场调试时,可通过不断摸索,使阀位达到最佳匹配状态,从而保持流量稳定。
  u4 P" G  ^: F# g  (2)调节阀在开启过程中,是按时间进行控制的,在开到一定的阀位时自动转换为PID调节,在这个过程中,可让PID调节的阀位值跟踪分段缓开时的阀位值,这样在转换为自动调节时,就实现了无扰动切换。由调节阀关闭程序,将阀位输出置0,按设定的关闭程序执行即可。
3 L3 n# ^4 f, _  在CS3000中编制程序如下:利用DFB块PG-L13实现阀门的缓开过程。该功能块可设13个折线段,在每个折线段内时间和阀门的开度可任意设置,为了保持流量的稳定,该阀门在开启过程中,应和另一阀门的缓关过程密切配合。由于三个阀门的特性和流通能力不同,经过反复的调试摸索,最后确定该过程FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C三个调节阀的开度曲线如图4所示。 ; X) f  G5 C1 B. h; W4 r5 z) ~& [' m

6 P' D- _, e: U( |6 T+ G) b+ F) m7 ?/ \$ M$ C( [& ?
图4 调节阀缓开开度曲线 ( `8 z$ z+ h  A. F+ K( P4 p) n& Z

) P$ A) q1 R: c, l5 B( r3.3 再生污氮流量控制
, n* |7 K* s8 j" G  利用DFB功能块PID实现再生污氮气流量的自动调节。由缓开阶段转换到自调时,在缓开阶段要置PID调节回路的预设值PMV为缓开阶段的最后一段的阀位值,这样在转换到自调时,实现无扰动切换,投入自动调节。利用DFB块RAMP实现阀门的缓关过程。当分子筛切换程序要求该阀门关闭时,可置阀位值为0,利用RAMP斜坡控制器根据实际情况进行输出限幅,达到缓慢关闭的目的。利用手操器MLD-SW块实现手自动转换,当分子筛切换程序和设备正常时,可置MLD-SW功能块为AUT方式,当出现异常问题或根据工艺要求,需要手动输出时,可置该功能块为MAN方式,可随意设定输出值。
  w' L" x/ _5 {& e9 O
/ ~/ L8 w4 x# Q4 结 语
6 B" c( q, B! F# U3 D! i7 P2 i, I- A/ g/ q2 e. `; M
  分子筛切换程序自2003年4月投入运行至今,系统稳定可靠,自动化作业率高,故障率低,设备维护量大大减少,减轻了生产操作的难度与强度,完全满足了制氧工艺需求。
$ e3 V# ]) d: r2 c0 K4 |; z( Y) F
' o( D6 ^9 v! n( {& \, m" r+ `

评分

参与人数 1空分币 +1 收起 理由
闪耀天下 + 1

查看全部评分

全部回复(12)
拿分,走人。。。。
2011-12-26 14:02:20
回复 0
分子筛切换时间是4小时一次   其中均压   11分钟  泄压23分钟  这是不能少的但是加温时间可以适当加长4500秒  确保加温效果  冷吹时间7600秒   但是实际运行时间还要长  这包括均压泄压加温冷吹的并联时间    跟据我们长期运行的效果来看  加温和冷吹的并联时间原来是100秒   电加热·器内部温度较高   现在延时到300秒  这样一来电加热器内部温度降下来了  延长电加热器的使用寿命
2011-12-27 10:27:27
回复 0
电加热器的最主要问题是加热管的问题   我们一开始没注意到这个问题  造成加热管频繁损坏且加热管内的粉末直接进入分子筛   然后切换使用后直接进入主换热器  造成主换热器阻力上涨  影响加工气量了     最后停车加温     所以电加热器工作的好坏对整个空分装置影响也很大的啊
2011-12-27 10:31:51
回复 0
分子筛程序没问题  主要是细节再优化下就行了
2011-12-27 10:32:53
回复 0
学习学习,谢谢分享、
2012-12-16 16:54:54
回复 0
学习学习……
2012-12-17 21:54:33 来自手机
回复 0
学习
2013-5-25 22:13:03
回复 0
学习了,谢谢额
2013-5-31 09:48:14
回复 0

0 `! E% m7 Z( p) L4 W* ~学习学习……
2013-10-10 17:53:59
回复 0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入空分之家

Archiver|手机版|小黑屋|关于我们

Copyright © 2025 Discuz! X3.5    鲁ICP备10016836

违法和不良信息举报电话:12377 举报邮箱:jubao@12377.cn