详细版本请下载pdf文件:
分子筛自动切换程序的优化.pdf
(366.92 KB, 下载次数: 85, 售价: 5 空分币)
5 s# ]$ F! T. a0 R
目前分子筛纯化器已在大型全低压制氧机上普遍应用。分子筛纯化系统的自动切换控制至关重要,其自动切换控制系统的组态也是衡量一套DCS控制系统组态工作完善与否的重要标准之一。 . n# ^$ W9 q9 [$ I7 @' j# Z! d! s5 a
1 分子筛吸附器再生过程
' v2 }. @$ a- U ^
9 ~+ ?% u$ o+ m$ M( S 吸附器的再生一般分降压、加热、吹冷、升压四步进行。 4 p0 W1 o5 a9 U2 G9 v \, @( c
降压:吸附器在工作周期即将结束时,须将容器内的带压空气排放出去。降压是V1207阀(或V1208阀)打开而实现的。为了避免上部分子筛层受到压力波动的冲击,降压速度不能太快,此步完成时间不应短于11min。降压是按压力联锁实现的,当PIS至10kPa时,打开再生氮气进、出口阀V1205、V1211、(或V1206、V1212)。
8 s% T2 |- M* S* m( ` 加热:打开FCV1201A阀,相应地关闭FCV1201B阀,再生污氮气进入电加热器EH1201,EH1202(EH1203备用)被加热到170℃,干燥的热污氮气在吸附器入口处温度达60℃以上,自上而下通过吸附器,时间为60min。 0 u7 z! f6 p# p. P1 k
吹冷:打开FCV1201B阀,相应地关闭FCV1201A阀,使吹冷用污氮气不经过加热器而旁通,吹冷用污氮气的温度为21.5℃。吹冷期内,污氮气出吸附器的温度起初继续上升,待上升至100℃以上就逐渐下降,吹冷末,氮气出吸附器温度可下降至比工作温度低5~10℃。
0 f* U- s" z7 h9 F0 s 升压:打开HV1203阀(或HV1204阀),关闭相应的加温吹冷阀,使吸附器压力慢慢升高,当吸附器前后压差小于10kPa时,升压结束。同时为避免气流冲击分子筛床层,使床层发生移动或摩擦,故升压要缓慢,此步完成时间不应短于22min。 0 w; k [" w+ h2 W* i. j
再生四步骤结束后,该吸附器就投入工作。整个再生过程必须严格按照规定的控制程序和时间、压力、压差等条件,以及前一步动作完成之后,有关阀门的开关状态来进行。分子筛阀门动作及切换时间表如图1所示。 3 a( a' ~* N) X7 e
9 O2 S# D# |- P9 [. ~! N$ Q( x( V, L3 q/ C; f
图1 分子筛阀门动作及切换时间 " d6 E1 N% M$ h* \# z, ~
, F! `- o i/ _* B0 }
2 系统硬件组成
" I5 k7 `1 i1 \+ @! A
6 y" I& r4 F! q/ i4 O" E* r+ ? 济南钢铁集团总公司(简称济钢)20000m3/h制氧机工程选用的是Yokogawa公司的CENTUM CS3000集散控制系统,用于监控制氧机的各个工艺流程,完成数据采集、过程控制、逻辑控制和快速联锁控制等功能,其系统构成可分为三部分 :+ U4 P8 e% z( @! S% W
(1)HIS操作站,采用基于Windows NT的通用PC机。运行操作人员通过操作员站实现对过程参数、设备状态和控制系统的在线监视和操作。7 S6 X* y( a* i. x/ z
(2)WS工程师站,采用基于Windows NT操作系统的高性能计算机,进行系统组态、生成、软件调试、系统仿真等工作。 i. m. x+ |4 e8 T* V
(3)FCS控制站,用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制等实时控制运算功能。为保证系统的可靠性及操作、观察方便,监控装置配置三个监控站(或称操作站)。现场控制站采用双重化配置,DCS系统的控制单元、网络总线、电源和通讯模板等均进行双重化配置。操作站部分采用DELL PIII550以上计算机,彩色显示器。其系统配置如图2所示。 ) a+ f# `' l$ w0 x( S& [% ?9 U
7 b6 N( Z) @7 o; ?' t/ f
1 h* m/ f4 ^2 e6 O: j* {; p
图2 DCS系统配置 " i) q' q$ I& x$ l6 T
1 I( f: F; ]- q. X
3 控制功能特点
$ Z; R6 ]4 l* x5 _) c- A0 j
. w/ w$ x: Y1 R! G. G( k 在分子筛纯化系统中,最主要的是分子筛切换阀的自动控制,均压阀及卸压阀的调节控制,热吹阀、冷吹阀及污氮放空阀三阀匹配控制、再生污氮流量的控制等,它们的调节质量直接影响整个空分装置的稳定运行。
3 f" I0 Q+ O; t2 Q# U# V: N3.1 分子筛均压阀(卸压阀)的调节 $ Q& ~/ ]* ?! `4 F5 R% c
结合分子筛床层对压力的实际要求及升压阀的阀门特性,在升压的不同时段,对阀门开度变化速率分别进行设定,升压共计25min,按5种不同的阀门变化速率逐渐打开,较好地满足了工艺要求,分子筛均压阀控制功能如图3所示。分子筛卸压阀门的控制与升压阀相同。
. m( Y% H% T# o
" p( R% K5 a% p2 O( g7 e0 P
0 h" M, K1 K% s+ ^. B图3 分子筛均压阀控制功能 # \* ~8 R8 e6 V
. s3 I' e1 p, i# [ `
3.2 热吹、冷吹及污氮放散阀的匹配
; u2 V. p3 I2 J( @& i7 Z 为了稳定上塔压力和塔内组分,必须保持再生污氮气流量FIC1201的稳定,而在分子筛切换过程中,由于调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C同时动作,保持氮气流量FIC1201稳定就有一定的难度。要解决调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C的匹配问题,可从以下两个方面考虑: 0 K9 o9 ^" y D. [
(1)在分子筛切换的不同阶段,三个调节阀的开关状态是不同的,当一个调节阀开启时,同时另一个调节阀要关闭。在这个过程中,为了保持再生污氮气流量的恒定,调节阀在开启、关闭时段,阀门的开关速率分段设置,这样在现场调试时,可通过不断摸索,使阀位达到最佳匹配状态,从而保持流量稳定。
9 D9 U- v4 ~% o! o% Z' R (2)调节阀在开启过程中,是按时间进行控制的,在开到一定的阀位时自动转换为PID调节,在这个过程中,可让PID调节的阀位值跟踪分段缓开时的阀位值,这样在转换为自动调节时,就实现了无扰动切换。由调节阀关闭程序,将阀位输出置0,按设定的关闭程序执行即可。
; M6 G0 d, D, M+ J5 E; ] 在CS3000中编制程序如下:利用DFB块PG-L13实现阀门的缓开过程。该功能块可设13个折线段,在每个折线段内时间和阀门的开度可任意设置,为了保持流量的稳定,该阀门在开启过程中,应和另一阀门的缓关过程密切配合。由于三个阀门的特性和流通能力不同,经过反复的调试摸索,最后确定该过程FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C三个调节阀的开度曲线如图4所示。
- q) p# v/ d; o6 H. I/ r# K
3 W* z. l; H0 A, m4 d* j' y/ x* h5 K5 c: d9 ` j- [! d9 D+ F4 S- _ j
图4 调节阀缓开开度曲线 0 R9 A0 d) ]# Z8 U
! _8 b, \6 l( J) i1 M0 G- k+ q" c
3.3 再生污氮流量控制
6 I; o" p. z) S, h4 \+ g3 b: _ 利用DFB功能块PID实现再生污氮气流量的自动调节。由缓开阶段转换到自调时,在缓开阶段要置PID调节回路的预设值PMV为缓开阶段的最后一段的阀位值,这样在转换到自调时,实现无扰动切换,投入自动调节。利用DFB块RAMP实现阀门的缓关过程。当分子筛切换程序要求该阀门关闭时,可置阀位值为0,利用RAMP斜坡控制器根据实际情况进行输出限幅,达到缓慢关闭的目的。利用手操器MLD-SW块实现手自动转换,当分子筛切换程序和设备正常时,可置MLD-SW功能块为AUT方式,当出现异常问题或根据工艺要求,需要手动输出时,可置该功能块为MAN方式,可随意设定输出值。 / s/ r9 D; z, C
. _+ X/ N* G) E) D6 G
4 结 语 3 Z- p- A9 N( U2 U* t2 b% ?* k
" t) n k( p+ k% u4 @ 分子筛切换程序自2003年4月投入运行至今,系统稳定可靠,自动化作业率高,故障率低,设备维护量大大减少,减轻了生产操作的难度与强度,完全满足了制氧工艺需求。 5 @: k. n. _/ M) P9 n- O: ~5 u
" z" O+ R4 ~1 J6 `9 e& l7 U
|
评分
-