马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
详细版本请下载pdf文件:
分子筛自动切换程序的优化.pdf
(366.92 KB, 下载次数: 86, 售价: 5 空分币)
. ?5 J" z6 R, A. E! v! P2 X$ ~3 w目前分子筛纯化器已在大型全低压制氧机上普遍应用。分子筛纯化系统的自动切换控制至关重要,其自动切换控制系统的组态也是衡量一套DCS控制系统组态工作完善与否的重要标准之一。 % o# W* a5 b8 H1 W
1 分子筛吸附器再生过程
5 n4 ~% Q, j+ b9 A
2 I% E6 R& Z, Q 吸附器的再生一般分降压、加热、吹冷、升压四步进行。 2 V: v/ u& h1 @& n! h
降压:吸附器在工作周期即将结束时,须将容器内的带压空气排放出去。降压是V1207阀(或V1208阀)打开而实现的。为了避免上部分子筛层受到压力波动的冲击,降压速度不能太快,此步完成时间不应短于11min。降压是按压力联锁实现的,当PIS至10kPa时,打开再生氮气进、出口阀V1205、V1211、(或V1206、V1212)。
8 G T' \3 H; D 加热:打开FCV1201A阀,相应地关闭FCV1201B阀,再生污氮气进入电加热器EH1201,EH1202(EH1203备用)被加热到170℃,干燥的热污氮气在吸附器入口处温度达60℃以上,自上而下通过吸附器,时间为60min。 8 Z( X- ]7 K! [" G& ~8 @6 G( `
吹冷:打开FCV1201B阀,相应地关闭FCV1201A阀,使吹冷用污氮气不经过加热器而旁通,吹冷用污氮气的温度为21.5℃。吹冷期内,污氮气出吸附器的温度起初继续上升,待上升至100℃以上就逐渐下降,吹冷末,氮气出吸附器温度可下降至比工作温度低5~10℃。
8 q) u% l0 {- S& ]% ? 升压:打开HV1203阀(或HV1204阀),关闭相应的加温吹冷阀,使吸附器压力慢慢升高,当吸附器前后压差小于10kPa时,升压结束。同时为避免气流冲击分子筛床层,使床层发生移动或摩擦,故升压要缓慢,此步完成时间不应短于22min。
' H! Y! F1 @4 m# {! _ 再生四步骤结束后,该吸附器就投入工作。整个再生过程必须严格按照规定的控制程序和时间、压力、压差等条件,以及前一步动作完成之后,有关阀门的开关状态来进行。分子筛阀门动作及切换时间表如图1所示。
8 }5 D+ l8 p6 Y$ R7 S+ q( r: t; \5 v- ^5 E# h- P& B# K u9 n0 Q
, W2 B1 E* ^& S: n8 t+ R2 z图1 分子筛阀门动作及切换时间
7 t0 n1 D/ `; l1 }" s5 G; r& N# k( e
: L, g0 Q2 l' T4 I% O2 系统硬件组成
- U( z6 D5 f; y& z0 g0 m9 @! @ Z4 E( G
济南钢铁集团总公司(简称济钢)20000m3/h制氧机工程选用的是Yokogawa公司的CENTUM CS3000集散控制系统,用于监控制氧机的各个工艺流程,完成数据采集、过程控制、逻辑控制和快速联锁控制等功能,其系统构成可分为三部分 :
) Y7 v% I/ W7 m* y& R+ Q0 `& K; z (1)HIS操作站,采用基于Windows NT的通用PC机。运行操作人员通过操作员站实现对过程参数、设备状态和控制系统的在线监视和操作。
5 s: S' U4 F* ~- i$ o+ \ (2)WS工程师站,采用基于Windows NT操作系统的高性能计算机,进行系统组态、生成、软件调试、系统仿真等工作。9 {4 u1 [; n7 W3 e
(3)FCS控制站,用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制等实时控制运算功能。为保证系统的可靠性及操作、观察方便,监控装置配置三个监控站(或称操作站)。现场控制站采用双重化配置,DCS系统的控制单元、网络总线、电源和通讯模板等均进行双重化配置。操作站部分采用DELL PIII550以上计算机,彩色显示器。其系统配置如图2所示。 & T( [, i$ m5 X5 s! P4 t
' g) z. F2 _' Q6 O# ]* c6 K" a% F; X$ r- D: Y4 P! L
图2 DCS系统配置 % @, t+ w" I5 `; j. e+ C
2 g; V7 S1 @5 z( b6 j3 控制功能特点 0 ^; s+ F' u9 m; K
+ c; E y$ j! U( U d) k+ c
在分子筛纯化系统中,最主要的是分子筛切换阀的自动控制,均压阀及卸压阀的调节控制,热吹阀、冷吹阀及污氮放空阀三阀匹配控制、再生污氮流量的控制等,它们的调节质量直接影响整个空分装置的稳定运行。 , C) M. g. I( y! t$ H8 e( G
3.1 分子筛均压阀(卸压阀)的调节
4 x9 {3 Z' t6 q 结合分子筛床层对压力的实际要求及升压阀的阀门特性,在升压的不同时段,对阀门开度变化速率分别进行设定,升压共计25min,按5种不同的阀门变化速率逐渐打开,较好地满足了工艺要求,分子筛均压阀控制功能如图3所示。分子筛卸压阀门的控制与升压阀相同。 - K$ Z9 I( p1 z+ q s+ |
6 @& s) c7 D. F
! {2 q- V. C4 u* k2 S0 e图3 分子筛均压阀控制功能
1 y' M, @! D+ q$ O) i; W7 v6 U+ D
1 t$ ~8 z) F' z4 f% G7 y3.2 热吹、冷吹及污氮放散阀的匹配
3 J$ U0 N, |' G 为了稳定上塔压力和塔内组分,必须保持再生污氮气流量FIC1201的稳定,而在分子筛切换过程中,由于调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C同时动作,保持氮气流量FIC1201稳定就有一定的难度。要解决调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C的匹配问题,可从以下两个方面考虑:
. ~' w7 N! n! S: ]/ T; l+ R" g- o (1)在分子筛切换的不同阶段,三个调节阀的开关状态是不同的,当一个调节阀开启时,同时另一个调节阀要关闭。在这个过程中,为了保持再生污氮气流量的恒定,调节阀在开启、关闭时段,阀门的开关速率分段设置,这样在现场调试时,可通过不断摸索,使阀位达到最佳匹配状态,从而保持流量稳定。
1 E6 z% t1 g+ W5 ~) C& ?0 N (2)调节阀在开启过程中,是按时间进行控制的,在开到一定的阀位时自动转换为PID调节,在这个过程中,可让PID调节的阀位值跟踪分段缓开时的阀位值,这样在转换为自动调节时,就实现了无扰动切换。由调节阀关闭程序,将阀位输出置0,按设定的关闭程序执行即可。
1 C( u' @' \- t+ g" g 在CS3000中编制程序如下:利用DFB块PG-L13实现阀门的缓开过程。该功能块可设13个折线段,在每个折线段内时间和阀门的开度可任意设置,为了保持流量的稳定,该阀门在开启过程中,应和另一阀门的缓关过程密切配合。由于三个阀门的特性和流通能力不同,经过反复的调试摸索,最后确定该过程FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C三个调节阀的开度曲线如图4所示。
* a: ^1 t" E. j1 `' {/ K7 Z6 S, o/ Y! d/ s/ n/ |- Q& f2 m- S
( I, _3 V. E0 b+ r$ ?7 p图4 调节阀缓开开度曲线 2 ?. ^8 Y/ g0 P+ @# ?! Z
( i/ u! c3 |& l* @# R
3.3 再生污氮流量控制
0 [0 u. F3 A/ q 利用DFB功能块PID实现再生污氮气流量的自动调节。由缓开阶段转换到自调时,在缓开阶段要置PID调节回路的预设值PMV为缓开阶段的最后一段的阀位值,这样在转换到自调时,实现无扰动切换,投入自动调节。利用DFB块RAMP实现阀门的缓关过程。当分子筛切换程序要求该阀门关闭时,可置阀位值为0,利用RAMP斜坡控制器根据实际情况进行输出限幅,达到缓慢关闭的目的。利用手操器MLD-SW块实现手自动转换,当分子筛切换程序和设备正常时,可置MLD-SW功能块为AUT方式,当出现异常问题或根据工艺要求,需要手动输出时,可置该功能块为MAN方式,可随意设定输出值。
/ ?3 K' X, z& S% l/ m/ e9 a
3 a J5 B7 M" T4 l! J3 V4 结 语 % e L% Z# A, h9 b& n
+ f7 O( D5 F, I$ k; J6 M: y
分子筛切换程序自2003年4月投入运行至今,系统稳定可靠,自动化作业率高,故障率低,设备维护量大大减少,减轻了生产操作的难度与强度,完全满足了制氧工艺需求。
7 |& v9 C2 N3 a+ i# {4 ~
7 r. \0 a( C/ H |
评分
-
查看全部评分
|