马上注册,学习空分知识,结交更多空分大神!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入空分之家
x
详细版本请下载pdf文件:
分子筛自动切换程序的优化.pdf
(366.92 KB, 下载次数: 85, 售价: 5 空分币)
* e; |+ x+ I2 [4 X7 N8 {) o) {7 f
目前分子筛纯化器已在大型全低压制氧机上普遍应用。分子筛纯化系统的自动切换控制至关重要,其自动切换控制系统的组态也是衡量一套DCS控制系统组态工作完善与否的重要标准之一。 ' X" y% F" [1 O* c4 `) D" H0 o r. [
1 分子筛吸附器再生过程
. r4 a" _3 j" Q& u2 a4 |, k5 C* s* h( D; A
吸附器的再生一般分降压、加热、吹冷、升压四步进行。 ' B+ r/ q7 \6 y2 h' m1 I
降压:吸附器在工作周期即将结束时,须将容器内的带压空气排放出去。降压是V1207阀(或V1208阀)打开而实现的。为了避免上部分子筛层受到压力波动的冲击,降压速度不能太快,此步完成时间不应短于11min。降压是按压力联锁实现的,当PIS至10kPa时,打开再生氮气进、出口阀V1205、V1211、(或V1206、V1212)。6 j; s( |3 ?4 z& ~' T
加热:打开FCV1201A阀,相应地关闭FCV1201B阀,再生污氮气进入电加热器EH1201,EH1202(EH1203备用)被加热到170℃,干燥的热污氮气在吸附器入口处温度达60℃以上,自上而下通过吸附器,时间为60min。 3 H8 s1 Z# Q5 O% R: d
吹冷:打开FCV1201B阀,相应地关闭FCV1201A阀,使吹冷用污氮气不经过加热器而旁通,吹冷用污氮气的温度为21.5℃。吹冷期内,污氮气出吸附器的温度起初继续上升,待上升至100℃以上就逐渐下降,吹冷末,氮气出吸附器温度可下降至比工作温度低5~10℃。 # ~# x( v: c$ P6 x
升压:打开HV1203阀(或HV1204阀),关闭相应的加温吹冷阀,使吸附器压力慢慢升高,当吸附器前后压差小于10kPa时,升压结束。同时为避免气流冲击分子筛床层,使床层发生移动或摩擦,故升压要缓慢,此步完成时间不应短于22min。 0 {1 L7 W0 W7 g4 h9 ^# Q4 M+ `
再生四步骤结束后,该吸附器就投入工作。整个再生过程必须严格按照规定的控制程序和时间、压力、压差等条件,以及前一步动作完成之后,有关阀门的开关状态来进行。分子筛阀门动作及切换时间表如图1所示。 ' X6 @# q0 l( _
) p/ n# `5 e: r& s, h
# w. f/ X* j9 Y$ _" _, ?图1 分子筛阀门动作及切换时间 9 l6 |( M6 S2 l; b3 w
8 {: s5 n, t1 [2 ]' C/ `8 Q
2 系统硬件组成
# ^ z: A* [5 T5 @ p
+ B) }! a9 E3 X4 J' y9 k/ F7 M 济南钢铁集团总公司(简称济钢)20000m3/h制氧机工程选用的是Yokogawa公司的CENTUM CS3000集散控制系统,用于监控制氧机的各个工艺流程,完成数据采集、过程控制、逻辑控制和快速联锁控制等功能,其系统构成可分为三部分 :
S: F \! X. |1 c. y) X3 ` (1)HIS操作站,采用基于Windows NT的通用PC机。运行操作人员通过操作员站实现对过程参数、设备状态和控制系统的在线监视和操作。
: n$ }. P$ {/ K9 p( w, i (2)WS工程师站,采用基于Windows NT操作系统的高性能计算机,进行系统组态、生成、软件调试、系统仿真等工作。
' z* n/ ^" }! B- V$ ^ (3)FCS控制站,用于过程I/O信号处理,完成模拟量调节、顺序控制等实时控制运算功能。为保证系统的可靠性及操作、观察方便,监控装置配置三个监控站(或称操作站)。现场控制站采用双重化配置,DCS系统的控制单元、网络总线、电源和通讯模板等均进行双重化配置。操作站部分采用DELL PIII550以上计算机,彩色显示器。其系统配置如图2所示。 ' X6 @! Z$ ~6 M2 `4 z
1 p) S+ x& H) C& n* R. _0 E6 [/ d: t. o, v$ I. T
图2 DCS系统配置
$ a# ~. a5 k$ U. j# i" y6 E# k
% T9 v, ^' X# `' B3 控制功能特点 - ?0 A7 W1 V a9 \3 Y5 E7 h/ j( B
4 O" _/ T1 }- n/ _ e4 S7 p& ^; G S
在分子筛纯化系统中,最主要的是分子筛切换阀的自动控制,均压阀及卸压阀的调节控制,热吹阀、冷吹阀及污氮放空阀三阀匹配控制、再生污氮流量的控制等,它们的调节质量直接影响整个空分装置的稳定运行。
0 q# h4 E' V; b# U4 m. ~2 `1 m3.1 分子筛均压阀(卸压阀)的调节
% ^+ x/ _7 e& T1 Z: j) k 结合分子筛床层对压力的实际要求及升压阀的阀门特性,在升压的不同时段,对阀门开度变化速率分别进行设定,升压共计25min,按5种不同的阀门变化速率逐渐打开,较好地满足了工艺要求,分子筛均压阀控制功能如图3所示。分子筛卸压阀门的控制与升压阀相同。 3 _5 L- ]9 w5 i5 @' V5 ^4 B
; c! {2 Q+ k8 e% @8 \2 N' b/ y9 n/ A; V; v, S
图3 分子筛均压阀控制功能 - {) z$ a8 t; d4 D+ L8 A' [7 @3 X
, A+ X* i7 x5 Y; [; m
3.2 热吹、冷吹及污氮放散阀的匹配 & U8 n( j1 b2 E) N3 L2 i
为了稳定上塔压力和塔内组分,必须保持再生污氮气流量FIC1201的稳定,而在分子筛切换过程中,由于调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C同时动作,保持氮气流量FIC1201稳定就有一定的难度。要解决调节阀FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C的匹配问题,可从以下两个方面考虑:
& I$ W; H8 ~) b+ r; E$ P (1)在分子筛切换的不同阶段,三个调节阀的开关状态是不同的,当一个调节阀开启时,同时另一个调节阀要关闭。在这个过程中,为了保持再生污氮气流量的恒定,调节阀在开启、关闭时段,阀门的开关速率分段设置,这样在现场调试时,可通过不断摸索,使阀位达到最佳匹配状态,从而保持流量稳定。
* l8 m& o$ w s' R E! G (2)调节阀在开启过程中,是按时间进行控制的,在开到一定的阀位时自动转换为PID调节,在这个过程中,可让PID调节的阀位值跟踪分段缓开时的阀位值,这样在转换为自动调节时,就实现了无扰动切换。由调节阀关闭程序,将阀位输出置0,按设定的关闭程序执行即可。 * ~( s( H6 w; L
在CS3000中编制程序如下:利用DFB块PG-L13实现阀门的缓开过程。该功能块可设13个折线段,在每个折线段内时间和阀门的开度可任意设置,为了保持流量的稳定,该阀门在开启过程中,应和另一阀门的缓关过程密切配合。由于三个阀门的特性和流通能力不同,经过反复的调试摸索,最后确定该过程FCV1201A、FCV1201B和FCV1201C三个调节阀的开度曲线如图4所示。 % _" i" K# O$ Z$ p: e. B0 c3 g0 U
# G5 y2 v& J) c* v
" d' a3 Y; [. u9 y图4 调节阀缓开开度曲线
2 C5 n& Y. _0 w+ b* H# U
1 x5 j6 V- K5 V1 D2 f1 w' g7 z3.3 再生污氮流量控制
( C' [9 O' x' \9 R# A- ? 利用DFB功能块PID实现再生污氮气流量的自动调节。由缓开阶段转换到自调时,在缓开阶段要置PID调节回路的预设值PMV为缓开阶段的最后一段的阀位值,这样在转换到自调时,实现无扰动切换,投入自动调节。利用DFB块RAMP实现阀门的缓关过程。当分子筛切换程序要求该阀门关闭时,可置阀位值为0,利用RAMP斜坡控制器根据实际情况进行输出限幅,达到缓慢关闭的目的。利用手操器MLD-SW块实现手自动转换,当分子筛切换程序和设备正常时,可置MLD-SW功能块为AUT方式,当出现异常问题或根据工艺要求,需要手动输出时,可置该功能块为MAN方式,可随意设定输出值。 4 Q7 I! }2 g, e5 P# c
$ K9 u* K: k6 N( ~4 结 语
$ N; ~/ J( \. O* r
) y- o" {! n3 u% M, L; O( c8 L8 V 分子筛切换程序自2003年4月投入运行至今,系统稳定可靠,自动化作业率高,故障率低,设备维护量大大减少,减轻了生产操作的难度与强度,完全满足了制氧工艺需求。
2 L' `6 M& |0 G2 `4 r8 b) H8 K! N
|
评分
-